Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: Negativen Wert auf Panel darstellen (protool)

  1. #1
    Registriert seit
    09.01.2005
    Beiträge
    37
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    Ich habe ein TP270 im Einsatz und möchte nun unter anderem die Außentemperatur darstellen. Bis jetzt habe ich das PEW sofort verwendet und die Anzeige war O.K. Nun erhalten wir das erste mal minus Temperaturen und meine Zahlenwert zeigt sich so: #####
    Laut meinen erkenntnissen ist eine Zahlenwert nur von 0-65000 möglich. Ist das Korrekt oder gibt es eine Möglichkeit das zu umgehen?
    Befruchten muß ich das Panel mit der letzten aktuellen Protool Version.

    Freue mich über jede Hilfestellung.
    mfg
    Mike_S7
    MFG
    Michael
    Zitieren Zitieren Negativen Wert auf Panel darstellen (protool)  

  2. #2
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.710
    Danke
    398
    Erhielt 2.397 Danke für 1.997 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    das von dir gewählte Darstellungsformat WORD läßt nur Werte von 0..65535 zu. Versuch es doch mal mit INT ...

    Gruß
    LL

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:

    Mike_S7 (28.12.2008)

  4. #3
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Zusätzlich mußt du auf die Stellenanzahl achten, die du projektierst, das Minuszeichen benötigt eine Stelle, also für eine 2-stellige Anzeige ohne Kommastellen, 3 Stellen (oder mehr) angeben. Sonst gib es auch die Rauten!
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:

    Mike_S7 (28.12.2008)

  6. #4
    Registriert seit
    09.01.2005
    Beiträge
    37
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Vielen Dank an alle,

    der INT wars gewesen. Mußte aber den frühen abend abwarten um erneut minustemperaturen zu erhalten. Jetzt gehts jedenfalls.

    besten Dank.
    Kaum macht mans richtig schon funktioniert es .
    MFG
    Michael

  7. #5
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.710
    Danke
    398
    Erhielt 2.397 Danke für 1.997 Beiträge

    Standard

    Na... du hast es gut ... Bei uns war es heute den ganzen Tag "unter 0".

    Gruß
    LL

  8. #6
    Registriert seit
    09.01.2005
    Beiträge
    37
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zum testen wäre mir das auch lieber gewesen.....

    Gruß

    Mike_S7
    MFG
    Michael

Ähnliche Themen

  1. Wert von Touch Panel in DB und umwandeln
    Von Benni89 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 21:19
  2. Inhalt Datenbaustein in ProTool darstellen
    Von Black Scorpion im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 16:26
  3. Popup mit ProTool / Wert Übernehmen
    Von nobby_nobbs im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.05.2008, 15:12
  4. Festen Wert in der Prozedur (ProTool)
    Von Jacko im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.08.2005, 16:05
  5. ProTool XY-Diagramm darstellen
    Von gonzom im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.01.2004, 21:04

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •