Hallo,
das von dir gewählte Darstellungsformat WORD läßt nur Werte von 0..65535 zu. Versuch es doch mal mit INT ...
Gruß
LL
Hallo,
Ich habe ein TP270 im Einsatz und möchte nun unter anderem die Außentemperatur darstellen. Bis jetzt habe ich das PEW sofort verwendet und die Anzeige war O.K. Nun erhalten wir das erste mal minus Temperaturen und meine Zahlenwert zeigt sich so: #####
Laut meinen erkenntnissen ist eine Zahlenwert nur von 0-65000 möglich. Ist das Korrekt oder gibt es eine Möglichkeit das zu umgehen?
Befruchten muß ich das Panel mit der letzten aktuellen Protool Version.
Freue mich über jede Hilfestellung.
mfg
Mike_S7
MFG
Michael
Hallo,
das von dir gewählte Darstellungsformat WORD läßt nur Werte von 0..65535 zu. Versuch es doch mal mit INT ...
Gruß
LL
Mike_S7 (28.12.2008)
Zusätzlich mußt du auf die Stellenanzahl achten, die du projektierst, das Minuszeichen benötigt eine Stelle, also für eine 2-stellige Anzeige ohne Kommastellen, 3 Stellen (oder mehr) angeben. Sonst gib es auch die Rauten!
Gruß
Ralle
... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
and the third kinds of people … those who love TIA-Portal
Mike_S7 (28.12.2008)
Vielen Dank an alle,
der INT wars gewesen. Mußte aber den frühen abend abwarten um erneut minustemperaturen zu erhalten. Jetzt gehts jedenfalls.
besten Dank.
Kaum macht mans richtig schon funktioniert es.
MFG
Michael
Na... du hast es gut ... Bei uns war es heute den ganzen Tag "unter 0".
Gruß
LL
Zum testen wäre mir das auch lieber gewesen.....
Gruß
Mike_S7
MFG
Michael