    Hallo,

    Ich habe ein TP270 im Einsatz und möchte nun unter anderem die Außentemperatur darstellen. Bis jetzt habe ich das PEW sofort verwendet und die Anzeige war O.K. Nun erhalten wir das erste mal minus Temperaturen und meine Zahlenwert zeigt sich so: #####
    Laut meinen erkenntnissen ist eine Zahlenwert nur von 0-65000 möglich. Ist das Korrekt oder gibt es eine Möglichkeit das zu umgehen?
    Befruchten muß ich das Panel mit der letzten aktuellen Protool Version.

    Freue mich über jede Hilfestellung.
    mfg
    Mike_S7
    MFG
    Michael
    Reply With Quote Reply With Quote Negativen Wert auf Panel darstellen (protool)  

  2. #2
    Join Date
    22.03.2007
    Location
    Detmold (im Lipperland)
    Posts
    12,402
    Danke
    422
    Erhielt 2,536 Danke für 2,108 Beiträge

    Default

    Hallo,
    das von dir gewählte Darstellungsformat WORD läßt nur Werte von 0..65535 zu. Versuch es doch mal mit INT ...

    Gruß
    LL

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:

    Mike_S7 (28.12.2008)

  4. #3
    Join Date
    27.05.2004
    Location
    Thüringen/Berlin
    Posts
    13,806
    Danke
    746
    Erhielt 3,127 Danke für 2,231 Beiträge

    Default

    Zusätzlich mußt du auf die Stellenanzahl achten, die du projektierst, das Minuszeichen benötigt eine Stelle, also für eine 2-stellige Anzeige ohne Kommastellen, 3 Stellen (oder mehr) angeben. Sonst gib es auch die Rauten!
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:

    Mike_S7 (28.12.2008)

  6. #4
    Join Date
    09.01.2005
    Posts
    37
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Vielen Dank an alle,

    der INT wars gewesen. Mußte aber den frühen abend abwarten um erneut minustemperaturen zu erhalten. Jetzt gehts jedenfalls.

    besten Dank.
    Kaum macht mans richtig schon funktioniert es .
    MFG
    Michael

  7. #5
    Join Date
    22.03.2007
    Location
    Detmold (im Lipperland)
    Posts
    12,402
    Danke
    422
    Erhielt 2,536 Danke für 2,108 Beiträge

    Default

    Na... du hast es gut ... Bei uns war es heute den ganzen Tag "unter 0".

    Gruß
    LL

  8. #6
    Join Date
    09.01.2005
    Posts
    37
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zum testen wäre mir das auch lieber gewesen.....

    Gruß

    Mike_S7
    MFG
    Michael

Similar Threads

  1. Replies: 10
    Last Post: 02.12.2018, 17:17
  2. WinCC Wert dreifarbig darstellen
    By LisaMarie in forum HMI
    Replies: 2
    Last Post: 16.11.2017, 23:54
  3. Twincat 3 DINT Wert mit Punkt Darstellen
    By Boderbaer in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 7
    Last Post: 07.11.2017, 11:42
  4. Negativen Wertebereich auf 100 % skalieren
    By handyman in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 16.02.2010, 22:43
  5. ProTool XY-Diagramm darstellen
    By gonzom in forum HMI
    Replies: 1
    Last Post: 25.01.2004, 21:04

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •