Hallo,

Ich habe ein TP270 im Einsatz und möchte nun unter anderem die Außentemperatur darstellen. Bis jetzt habe ich das PEW sofort verwendet und die Anzeige war O.K. Nun erhalten wir das erste mal minus Temperaturen und meine Zahlenwert zeigt sich so: #####
Laut meinen erkenntnissen ist eine Zahlenwert nur von 0-65000 möglich. Ist das Korrekt oder gibt es eine Möglichkeit das zu umgehen?
Befruchten muß ich das Panel mit der letzten aktuellen Protool Version.

Freue mich über jede Hilfestellung.
mfg
Mike_S7
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zusätzlich mußt du auf die Stellenanzahl achten, die du projektierst, das Minuszeichen benötigt eine Stelle, also für eine 2-stellige Anzeige ohne Kommastellen, 3 Stellen (oder mehr) angeben. Sonst gib es auch die Rauten!
 
Vielen Dank an alle,

der INT wars gewesen. Mußte aber den frühen abend abwarten um erneut minustemperaturen zu erhalten. Jetzt gehts jedenfalls.

besten Dank.
Kaum macht mans richtig schon funktioniert es :).
 