    @Krma:
    mach doch mal folgendes :
    Code:
    U E 0.0
    ZV Z1
     
    L Z1
    L KF2
    >=F
    R Z1
     
    L Z1
    L KF1
    !=F
    = M10.0
    und dann noch dies ...
    Code:
    U E 0.1
    L KT10.1
    SE T1
     
    U T1
    = M 10.1
    @Jabba:
    ich wünsche dir (und deiner familie) auch ein schönes Weihnachtsfest gehabt zu haben ...

    Gruß
    LL
    Schön, so begrüßt zu werden ...

  2. #12
    Krma1985 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.04.2007
    Beiträge
    223
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    das hat irgendwie nicht funktioniert.hab das so eingegeben und auf simulation auf run da geht der m10.0 sofort ein und nach der eingestellten zeit der m10.1 und bei den beiden eingängen passiert garnix

    kannst du das nicht per FUP schicken?da blick ich besser durch

  3. #13
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.716
    Danke
    398
    Erhielt 2.399 Danke für 1.999 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Krma1985 Beitrag anzeigen
    das hat irgendwie nicht funktioniert.hab das so eingegeben und auf simulation auf run da geht der m10.0 sofort ein und nach der eingestellten zeit der m10.1 und bei den beiden eingängen passiert garnix

    kannst du das nicht per FUP schicken?da blick ich besser durch
    ... da mußt du dich dann schon in AWL durchbeissen ...
    Das erste Netzwerk baut dir einen Impuls-Schalter - einmal Drücken und M10.0 geht an - 2. Mal Drücken und M10.0 geht aus - usw.

    Das zweite Netzwerk stellt eine Einschaltverzögeung dar. Nach dem Drücken des E0.1 sollte der M10.1 erst 1 Sek. später einschalten.

    Beide NW's sollten so funktionieren ...

    Gruß
    LL

  4. #14
    Krma1985 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.04.2007
    Beiträge
    223
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    das hab ich immer gehasst die awl aber naja
    nur mal so zur erklärung von awl.

    ; U E 0.0 der erste teil heißt ich setze den zähler 1 oder?
    ZV Z 1
    L Z 1
    L KF +2
    >=F
    -----------
    R Z 1 heißt ich setze ihn zurück
    L Z 1
    L KF +1
    !=F
    = M 10.0
    ***

    dann weis ich nicht was das kf+2 und das >=F heißt.zählwert kanns nicht sein oder?weil hab das mal so versucht dis geht irgendwie net.

  5. #15
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.716
    Danke
    398
    Erhielt 2.399 Danke für 1.999 Beiträge

    Standard

    Dann nochmal langsam ...
    Code:
    U E 0.0
    ZV Z1
    Zähler 1 wird mit jedem Druck der Taste an E0.0 um 1 erhöht ...
    Code:
    L Z1
    L KF2
    >=F
    R Z1
    wenn der Wert von Zähler 1
    größer oder gleich (>=F) dem Vergleichswert (in diesem Fall Festpunkt 2) ist
    dann wird der Zähler wieder zurück gesetzt (auf Null)
    Code:
    L Z 1
    L KF +1
    !=F
    = M 10.0
    wenn der Wert von Zähler 1
    genau gleich (!=F) dem Vergleichswert (in diesem Fall Festpunkt 1) ist, dann wird der M10.0 solange dies so ist =1 (also aktiv).

    Wenn das bei dir nicht funktioniert ... hast du außer dem Code noch etwas an Programm drin in der SPS ? In welchem Baustein hast du das programmiert ?

    Gruß
    LL

  6. #16
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.716
    Danke
    398
    Erhielt 2.399 Danke für 1.999 Beiträge

    Standard

    Noch etwas ...
    Hast du an dem E0.0 einen Taster oder einen Schalter ?

  7. #17
    Krma1985 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.04.2007
    Beiträge
    223
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    also meine sps hab ich nicht hier.ich simuliere es nur.das programm hab ich im ob 1.weil sonst die simulation nicht geht.sollte ich vielleicht im ob1 (Bei s7 hieß es callfc1) <- sowas in der art reinmachen das der mir den pb1 aufruft beim simulieren?wie heißt das bei s5?

  8. #18
    Krma1985 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.04.2007
    Beiträge
    223
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ich mache bei der simulation einen taster also an und glei wieder aus

  9. #19
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.716
    Danke
    398
    Erhielt 2.399 Danke für 1.999 Beiträge

    Standard

    Was sagt denn dein Simulator (so VKE-mäßig) ?

    Wenn du das im OB1 hast, so sollte das ausreichen ...

    Der Befehl um einen anderen Baustein aufzurufen heißt bei der S5 "SPA" ...

    Gruß
    LL

  10. #20
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.716
    Danke
    398
    Erhielt 2.399 Danke für 1.999 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Krma1985 Beitrag anzeigen
    ich mache bei der simulation einen taster also an und glei wieder aus
    Vielleicht ist es das schon ...
    Wenn du die Zeilen in denen der Zähler wieder gelöscht wird wegläßt ... wie hoch ist dann dein Zählerstand nach dem 1. Tastendruck ? - Er darf ja eigentlich nur bei "1" stehen ...