Hallo zusammen,
ich hänge an folgendem Baustein fest.
Ich möchte folgendes machen:
Wenn ich in der Betriebsart Hand (M10.0) bin und eine Taste (E123.0) drücke, soll der Wert 2 in MB50 und DB21.DBB13 geschrieben werden. Die ürsprünglichen Funktionen sollen erhalten bleiben, weil diese ja funktionieren.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruss PG710
ich hänge an folgendem Baustein fest.
Code:
L 0
UN M10.0 // Betriebsart Hand angewählt
SPB M001
U "M 32.6" // Umschaltung Betriebsarten
SPB M003
L EB 122 // BYTE für Inkremente vorgeben
SLW 11
SRW 11
==I
SPB M002
M003: T "MB 50" // Speicher MB
M002: L "MB 50"
M001: T DB21.DBB 13 // Inkremente anwählen
Ich möchte folgendes machen:
Wenn ich in der Betriebsart Hand (M10.0) bin und eine Taste (E123.0) drücke, soll der Wert 2 in MB50 und DB21.DBB13 geschrieben werden. Die ürsprünglichen Funktionen sollen erhalten bleiben, weil diese ja funktionieren.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruss PG710