Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Results 1 to 3 of 3

Thread: Eine SM322 DO 32xAC120V mit 24 VDC betreiben

  1. #1
    Join Date
    01.01.2009
    Location
    Niedersachsen
    Posts
    813
    Danke
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich möchte eine Baugruppe SM322 DO 32xAC120V (322-1EL00-0AA0) mit 24 VDC betreiben.

    Ist das möglich oder muß die Baugruppe zwingend mit 120 VAC versorgt werden?

    Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.

    Gruß Jan
    Reply With Quote Reply With Quote Eine SM322 DO 32xAC120V mit 24 VDC betreiben  

  2. #2
    Join Date
    13.04.2008
    Location
    Großraum KA
    Posts
    1,034
    Danke
    58
    Erhielt 132 Danke für 116 Beiträge

    Default

    Das sagt Siemens dazu

    Wie kann ich an eine SM 322 (MLFB 6ES7 322-1EL00-0AA0) ein Schütz mit 24VAC anschließen? Bestellnummer:6ES7322-1B.. SIMATIC S7-300, SM 3226ES7322-1EL00-0AA0 Digitalausgabe 32 Kanal 120V AC

    Anleitung:
    Ein Anschluss von Schützen mit 24 VAC an diese Baugruppe ist nicht möglich. Eine Spannung von 24VAC ist für den Sensor zum Erkennen einer durchgebrannten Sicherung nicht ausreichend. Die minimale Lastspannung bei dieser Baugruppe beträgt 120V AC minus 20%.

    Also wie es aussieht nix isses. Weil wenn 24 V AC nicht geht, dann geht 24 VDC erst recht nicht.

    peter(R)
    Last edited by peter(R); 02.01.2009 at 16:00.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu peter(R) für den nützlichen Beitrag:

    Jan (03.01.2009)

  4. #3
    Jan is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    01.01.2009
    Location
    Niedersachsen
    Posts
    813
    Danke
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Dann werde ich mir entweder eine Spannungsversorgung 120VAC und 32 passende Relais kaufen müssen, oder ich muss zusehen, das ich die Baugruppe verkauft bekomme und mir dafür eine 24VDC besorge.

    Danke für die Hilfe.

    Gruß Jan
    Reply With Quote Reply With Quote Danke, hät´ ja klappen können  

Similar Threads

  1. ACOPOS mit 24 VDC im Testbetrieb betreiben
    By tnightlife in forum Antriebstechnik
    Replies: 1
    Last Post: 03.10.2017, 19:42
  2. Wie eine Beckhoff SPS an FF H1 betreiben?
    By KarlOtto in forum Feldbusse
    Replies: 2
    Last Post: 12.09.2016, 17:16
  3. Mit einen 30kW Sanftstarter mit 7,5kW Motor betreiben
    By fbeine in forum Antriebstechnik
    Replies: 1
    Last Post: 06.05.2013, 16:48
  4. 1000 VDC 10A trennen
    By svenulm31 in forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Replies: 9
    Last Post: 18.08.2008, 07:53
  5. Problem CPU314 IFM mit SM322
    By eXistenz in forum Simatic
    Replies: 11
    Last Post: 08.01.2008, 16:24

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •