Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Eine SM322 DO 32xAC120V mit 24 VDC betreiben

  1. #1
    Registriert seit
    01.01.2009
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    813
    Danke
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich möchte eine Baugruppe SM322 DO 32xAC120V (322-1EL00-0AA0) mit 24 VDC betreiben.

    Ist das möglich oder muß die Baugruppe zwingend mit 120 VAC versorgt werden?

    Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.

    Gruß Jan
    Zitieren Zitieren Eine SM322 DO 32xAC120V mit 24 VDC betreiben  

  2. #2
    Registriert seit
    13.04.2008
    Ort
    Großraum KA
    Beiträge
    963
    Danke
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge

    Standard

    Das sagt Siemens dazu

    Wie kann ich an eine SM 322 (MLFB 6ES7 322-1EL00-0AA0) ein Schütz mit 24VAC anschließen? Bestellnummer:6ES7322-1B.. SIMATIC S7-300, SM 3226ES7322-1EL00-0AA0 Digitalausgabe 32 Kanal 120V AC

    Anleitung:
    Ein Anschluss von Schützen mit 24 VAC an diese Baugruppe ist nicht möglich. Eine Spannung von 24VAC ist für den Sensor zum Erkennen einer durchgebrannten Sicherung nicht ausreichend. Die minimale Lastspannung bei dieser Baugruppe beträgt 120V AC minus 20%.

    Also wie es aussieht nix isses. Weil wenn 24 V AC nicht geht, dann geht 24 VDC erst recht nicht.

    peter(R)
    Geändert von peter(R) (02.01.2009 um 16:00 Uhr)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu peter(R) für den nützlichen Beitrag:

    Jan (03.01.2009)

  4. #3
    Jan ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.01.2009
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    813
    Danke
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Dann werde ich mir entweder eine Spannungsversorgung 120VAC und 32 passende Relais kaufen müssen, oder ich muss zusehen, das ich die Baugruppe verkauft bekomme und mir dafür eine 24VDC besorge.

    Danke für die Hilfe.

    Gruß Jan
    Zitieren Zitieren Danke, hät´ ja klappen können  

Ähnliche Themen

  1. S7 cpu, op7, sm322
    Von bumann im Forum Suche - Biete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.02.2011, 17:42
  2. S7 SM322 und SM321
    Von Phillip im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.01.2010, 19:53
  3. Biete CPU312, SM322, OP3
    Von arena im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.11.2009, 18:49
  4. Eplan SM321..DI und SM322..DO
    Von hafed im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 18:17
  5. Problem CPU314 IFM mit SM322
    Von eXistenz im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 16:24

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •