Hallo zusammen,
hab am 28.01 dieses jahres meine Abschlussprüfung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik..
Folgendes Problem:

Ich habe eine 7-Sehmentanzeige mit Einer und Zehnerstelle.
Das ganze muss ich mit einer SPS 400 CPU 315 2DP programmieren..
Das Steuerung ist ein Fließband auf dem Bauteile gelegt werden und durch einen Sensor erkannt wird, durch die Anzeige soll die Anzahl der Bauteile auf dem Band angezeigt werden.
Das blöde ist nur ich weiß nicht wie bzw. mit was für Bausteinen ich das programmieren muss das das mit Hexa - und Dezimal umgewandelt wird das es funktioniert.
Was ich weiß ist das ich es mit dem MerkerWort 100.0 realisieren muss..
Also 100.0-100.3 für Einerstellen, und 100.4-100.7 für Zehnerstellen..
Also gleich Null Ahnung...Wär echt cool wenn mir da jemand meinen Arsch retten könnte..
Ich Danke euch für jede erdenkliche Hilfe...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja nur alles was ich bisher gelesen habe hat mir nicht weiter geholfen..
weißt du da ne Seite wo das gut erklärt dargestellt ist..
wär die sehr verbunden...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
veritas schrieb:
Ist das die Sortieranlage?

Die Sortieranlage war doch die Zwischenprüfung.

Bei dem Betrieblichen Auftrag ist das doch was komplett anderes. Dieser ist doch speziell auf den Betrieb zugeschnitten, weil er vom Ausbilder im Betrieb fest gelegt wird.

Maike schrieb:
Also gleich Null Ahnung...Wär echt cool wenn mir da jemand meinen Arsch retten könnte..

Klingt so als währen fast keine Programmierkentnisse vorhanden.
Hast du schon mal in die Siemens Ausbildungsunterlage geschaut?
 
Ich meine die Abschlussprf. Teil 1 wird weiter verändert zur Abschlussprf.

Der Schrank für Teil 1 kommt auf etwa 8k€ !
Die Betriebliche ist nur ne Alternative, so wie ich das
verstanden habe.

Aber davon abgeshen, bekommt man kein Aufgaben die nicht
im Lehrplan enthalten sind und somit auch auf jeden Fall
gelösst werden können.

4l hat ihn die Links ja zu den Siemensunterlagen gegeben.
Also "try and error" :)
 
Also erst ma danke für die unterstützung...
zur frage ja der schaltschrank ist bei der abschlussprüfung der selbe und die sortieranlage auch...nur das es die Anzeige gibt und die jeweils kunststoffteile und metallteile erkennen und anzeigen muss...
das Grundprogramm ist schon fertig nur die sch... anzeige nicht aber egal wird halt ne lange nacht heut
mfg
 
ok mal kurz ob ich das jetz peil...
könnt bissle falsch sein also net wundern...man lernt nie aus..hehe

ich hab nen Sensor der mir vorwärts zählt für jedes erkannte Bauteil auf dem Band...diesen Wert muss ich irgendwie mit nem Baustein umwandeln und ihn auf den Ausgang der Anzeige legen damit sie es dementsprechend anzeigen kannn....??richtig??
 
No problem Veritas...
es geht einzig allein darum das ich nicht mehr weiß mit welchen bausteinen ich das signal vom sensor so umwandeln kann das mir meine Anzeige die richtige An(zahl) anzeigt
 
Der Befehl heißt ITB oder DTB, je nachdem, wie viele Stellen du hast.
Tipp Mal ITB im Editor von Step7 ein, dann Cursor drauf und "F1".
Danach weitere Fragen hier stellen, falls etwas noch nicht klar ist.

Probier mal

Code:
L MWxy (Dein Zählwert von 0-99)
ITB
T MB100
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie machst du denn aus den Sensorsignalen deinen Zählwert ?
Wenn du einen gewöhnlichen Zähler nimmst dann hat der ja schon einen fertigen BCD-Ausgang ...

Grüße von HaDi
 
mal offtopic,

der azubi/ der betrieb kann auswählen ob se den betrieblichen auftrag oder die pal prüfung machen.

der betriebliche auftrag bedeutet mehr aufwand,
bei der pal prüfung wirds teuer

ich hab den betrieblichen auftrag gemacht
 
Ich hoffe ich nehem nun nicht den Spaß am rätseln.

In FUP Programmiert und ums hier rein zu stellen in AWL gewandelt.

U(
U E 0.0
ZV Z 0
BLD 101
NOP 0
NOP 0
NOP 0
L Z 0
T MW 0
LC Z 0
T MW 2
U Z 0
)
SPBNB _001
L MB 3
T MB 100
_001: NOP 0

Ist vieleicht nicht perfekt, aber das Erste, was mir spontan eingefallen ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
zum glück geht es hier

1. nicht ums rätseln
2. nicht darum fertige lösungen für absolventen irgendwelcher schulformen zu liefern