Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 11 von 11

Thema: S7 Steuerung von ABB Sromrichter

  1. #11
    davidooo ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.01.2009
    Beiträge
    11
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    Ich habe vor einigen Monaten einnen Beitrag über die Steuerung eines ABB DCS 500B Stromrichters mit einem cpu 314 2dp über Profibus eingestellt ,ich hatte letzte Monaten Probleme mit meiem sps ,ich habe jetzt meinen sps gewächselt und meine Kommunication läuft schon aber mein Motor fährt trotzdem nicht.
    in der Anhandatei ist mein projekt und mein programm vielleicht kann jemanden mir helfen.ich soll nur den motor fahren mit einem bestimmten Sollwert.

    mfg.

    gleichstrommotor daten:
    uerr=200v
    i err=0,23
    max drehung=2100 /min

    steuerwort:
    Bit Parameter Value Description
    0 ON/OFF 0 MAIN CONTACTOR OFF (Current = 0)
    1 MAIN CONTACTOR ON

    1 OFF_2 0 START INHIBIT (Alarm 101)
    1 No START INHIBIT

    2 EME_STOP 0 EMERGENCY STOP
    1 No EMERGENCY STOP

    3 RUN 0 STOP (concerning selected Run Stop Mode)
    1 RUN (with field bus speed reference)

    4 RES_OUT 0 SETS SPEED REFERENCE TO ZERO AFTER RAMP
    1 NORMAL SPEED REFERENCE

    5 RES_HOLD 0 HOLD ON OF THE RAMP
    1 NORMAL SPEED REFERENCE

    6 RES_IN 0 SETS SPEED REFERENCE TO ZERO BEFORE RAMP
    1 NORMAL SPEED REFERENCE

    7 RESET 0 No RESET PERFORMED
    0 => 1 RESET

    8 INCHING 1 0 No inching with ref. 1
    1 Inching with ref 1 (parameter 1906)
    (This bit has precedence above bit 9.)

    9 I NCHING 2 0 No inching with ref. 2
    1 Inching with ref 2 (parameter 1907)

    10 0
    1 The PROFIBUS adapter needs the bit 10=1

    1 to 15 unused
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

Ähnliche Themen

  1. S7 315-2 Steuerung erweitern mit 2. Steuerung
    Von bernd81 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.07.2010, 07:09
  2. IFM SPS Steuerung
    Von zwerg77 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.01.2010, 14:37
  3. SPS Steuerung analog ? (Terrarium Steuerung)
    Von KlauZ im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 23:21
  4. IFM Steuerung
    Von votto im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.11.2006, 16:07
  5. AEG Steuerung?
    Von Keeper im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 14:13

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •