Hallo erst mal alle zusammen!

Ich habe folgendes Problem ich möchte Zahlen größer als 1000 darstellen (Zählwert) ich wollte das mit zwei Zähler darstellen nur leider bekomme ich dann folgendes Format für z.B. 12345 zeigt er mir dann so

0012 0345 an!

Wie kann ich das lösen? An der Formatierung im Vipa OP3 und in Protool kann ich nichts ändern! Hat hier vielleicht jemand einen Ansatzpunkt für mich?
 
L Zahler (1000er)
L 1000
*I
L Zahler (1 er)
ITD
+D
T MDxxxx

MDxxxx in das OP als DINT tonen und ferdig.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da ich eine grundsätzliche Antipathie gegen Zähler habe:

Code:
U Flanke_Zählsignal
SPBN M001

L MD0
L 1
+D
T MD0

M001: NOP 0

U Reset
SPBN M002

L 0
T MD0

M002: nop 0