Index Slot auslesen SFB52

steffa5

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich möchte gerne azyklisch aus Index 84 und SLot 1 Daten (Frequenz) eines Profibus Teilnehmers lesen. Ich habe es mit dem SFB52 probiert. Er läuft, laut Busmonitor kommen azyklische Anfragen an gewünschten Teilnehmer Index 84, allerdings SLOT 0. Ich habe im FB keinen Parameter gefunden mit dem ich den Slot auswählen kann. Verwende ich den Baustein nicht richtig oder muss ich einen anderen nehmen.
Danke für die Hilfe
 
Hallo,
ich habe mir mal den SFB 52 und den zugehörigen Instanz-DB angesehen; und leider auch keine Antwort gefunden.
Ich kenne es so, dass z. B. die Frequenz eines FU mit Profibus über Peripheriewörter ausgelesen wird.
Wäre das evt. eine Option?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo, danke für die antwort.
es handelt sich bei dem gerät um eine schwinggabel, die frequenz ist also nicht der eigentliche werte den das gerät liefert, sondern nur eine art nebenprodukt auf das ich azyklisch zugreifen möchte. deshalb kann ich sie meiner meinung nach nicht über ein peripheriewort auslesen :-(
 
hallo, danke für die antwort.
es handelt sich bei dem gerät um eine schwinggabel, die frequenz ist also nicht der eigentliche werte den das gerät liefert, sondern nur eine art nebenprodukt auf das ich azyklisch zugreifen möchte. deshalb kann ich sie meiner meinung nach nicht über ein peripheriewort auslesen :-(

Dann schau mal bei der Schwinggabel nach ob du

a) Die Profibusdaten um weitere Worte erweitern kannst, die du dann in der Parametrier-Software für die Schwinggabel frei vergeben kannst oder
b) Deine Schwinggabel noch einen Parameterkanal (auch für Profibus) zur Verfügung stellt, über welchen dann azyklische Daten ausgetauscht werden können. Wie genau das dann deine Schwinggabel macht steht dann auch in deren Unterlagen, denn das macht jeder Hersteller wieder etwas anders.
 
es läuft!!! :) . nutze den sfb52 und gebe bei dem parameter id nicht die diagnoseadresse sondern die e-adresse an. dann liest er aus slot 1 statt slot 0.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist ja interessant, hast du mal einen Link zu dem Gerät. Würde mich mal interessieren, was das genau ist, da ich mit dieser Art Kommunikation über den Profibus noch nicht zu tun hatte.
 