S7-200 EM235 potenziometer anschließen?

hallo,
die 235 kann spannung oder strom messen, keinen widerstand direkt messen, lösungsmöglichkeiten: du lötest dir selber was(ohmesche gesetz), oder es gibt fertige wandler von phoenix, die dann zb. 0-10v rausgeben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich habe ne S7-200 die mit einen simulator von einer alten S5 zusammen gebaut wurde ......unter anderem is dort auch ein potenziometer dranne... dort am simulator sind 2 buchsen als ausgang....einmal M für masse und ein mal 0...12V(schleifer).....so M habe ich auf A- geklemmt und 0...12V habe ich auf A+ geklemmt...... so hatte es mit den potenziometer am simulator geklappt......

jetzt möchte ich aber einen normalen potenziometer benutzen und habe ja dort +,- und schleifer... wo masse und schleifer hingehen müsste wie beim simulator sein ABER wo gehe ich dann mit + hin??? beim simulator is ja alles intern verdrahtet und lässt sich nich verfolgen weil die platine befestigt ist wo der potentiometer drauf ist....

hat da jemand nen plan??:confused:
 
Habe jetzt mitn Netzteil versucht (0-10V)....habe den ersten und vorletzen dil-schalter auf on für 0-10V ....habe minus auf A- und plus auf A+... und B-B+C-C+D-D+ gebrückt so wie es auch von siemens vorgegeben ist .....

wenn ich die sps an machen und das netzteil auf 10V habe steht als wert im programm +32752 ....stell ich runter passiert nix bis auf 1V denn verändert sich der wert ein wenig und aber auch die sps fängt an zu rattern :confused:

need help:p
 
hmm hab ja nach dem orginalhandbuch geguckt und für 0-10V steht 1 und 9 on ......
na dit netzteil is regelbar 0-30V...nehm natürlich nur die spanne 0-10V....
 
Hallo,
habe nochmal nachgeschaut.
Demnach verwendest Du die 21* CPU mit endsprechenden Erweiterungen.
Somit ist Deine Aussage richtig.
Versuche es doch mal auf dem B- oder C- Eingang.

MfG Günter.
 
Das verwundert mich aber,weil nach meinen Unterlagen die Analogbaugruppen bei der 22* nur 6 Dippschalter haben.
Bitte laß uns doch mal die Nummer der Baugruppe wissen.

MfG Günter.
 
stimmt die hat ja och nur 6 schalter.....hab mich schon gewundert in den unterlagen das dort 11 abgebildet sind und aber 6 nur zur einstellung gebraucht werden ....deswegen dachte ik mann hat die 6e die man zur einstellung brauch zusammen gefasst auf 6 schalter..... hmmm also du meinst 2 und 6 ja??

kann die nummer nich geben dit gerät is ja uff arbeit^^
 
lol dit wollte ik uff arbeit mir och angucken weil ik och schon uff der seite war =) aber der adobe reader hat da nich mit gemacht ...

hab die tabelle gefunden ....mal sehn obs morgen funktioniert :D

großes danke schön^^

schön abend noch^^
 
wat hatten das für eine ursache wenn der ausgang geschalten wird bei ner bestimmten voltzahl und der ausgang rattert wie verrückt als würde permanent der ausgang ein und aus geschalten:confused::confused::confused:
 
Zurück
Oben