    Hallo.

    Ich möchte mit MicroWin über ein SINAUT MD720-3, das an COM1 des Laptops hängt, über eine zweites SINAUT... auf eine S7-226 zugreifen.

    Wie richte ich das Modem in MicroWin ein?

    SIEMENS sagt es geht!
    Es sind auch schon Anlagen ausgeliefert!
    Also Vorschläge für andere Hardware sind der letzte Ausweg!

    Über das HyperTerminal schaffe ich die Verbindung herzustellen.

    Aber wie nun weiter?

    Ich danke schon im jetzt für die schnelle Hilfe!
    Zitieren Zitieren MicorWin >> MD720-3 >> MD720-3 >> S7-200 ???  

  2. #2
    Registriert seit
    07.06.2008
    Beiträge
    55
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Wenn das eingebaute Analogmodem des Laptops und ein Sinaut an der SPS verwende, schaffe ich es, die SPS anzuwählen.
    meine Telecontrol-Baustein in der SPS stellt auch die Schnittstelle der SPS richtig ein.
    Nur MicroWin bekommt keine Verbindung.
    Zitieren Zitieren Nachtrag  

  3. #3
    Registriert seit
    07.06.2008
    Beiträge
    55
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wie immer:

    Kaum macht mans richtig, schon gehts!

    Es lag "nur" an den Modemeinstellungen im Microwin!
    Zitieren Zitieren Und es geht doch!  

Ähnliche Themen

  1. Beispiel 3V-IE und MD720-3
    Von simon.s im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 23:16
  2. Sinaut Md720-3
    Von bernd67 im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.03.2007, 10:46

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •