Hallo metacircle.
In dein erste Beitrag war WinCC Flex RT Projekt un PC Station mit OPC Server zwei getrennte Stationen. Ist das noch so ?
Ich bin nicht sicher ob Du es als Zwei getrennte Projekte halten kann.
Wenn Du ein PC Station einrichtest wo Du gleichseitig WinCC Flex RT und OPC Server hast, wird es vermutlich klappen.
Ein tip: Um dein vorhandene WinCC Flex Projekt in ein PC Station umzuwandeln, musst Du den "S7RTM" schalter in der HW Konfig von WinCC Flex RT Station aktivieren.
Wenn das klappt, kannst Du dann den OPC Server einfügen in PC Station wie vorher.
Ein andere Fehlermöglicheit ist wenn die Tags nicht stimmen.
Die Symbole scheinen zu funktionieren.
Kannst Du ein screenshot von deine Tags posten ?
Eine Frage noch. Es gibt keine Grund OPC zu verwenden, wenn es um S7 und WinCC Flex RT handelt. Was ist eigentlich dein Grund dafür ? Weil Du ein Verbindungsresource sparen willst ?
Bookmarks