    Erstamls ein herzliches Hallo!! (bin neu hier)


    Meine Problem ist folgendes:

    Hw- Konfig ist bei der CPU 317-2DP nicht aktuell ?
    Kann ich per fernwartung irgendwie die HW Konfig auf den aktuellen Stand bringen??
    Habs schon ein paar mal probiert hat aber nicht wirklich funktioniert


    Bitte um Hilfe


    LG Backdoor es gibt immer ein Hintertürchen
    Reply With Quote Reply With Quote HW Konfig 317-2 DP nicht aktuell  

  2. #2
    Join Date
    01.01.2009
    Location
    Niedersachsen
    Posts
    813
    Danke
    181
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge

    Default

    Hallo,
    wenn Du per Fernwartung drauf kommst, auf die CPU, dann sollte es gehen.
    ABER VORSICHT!!!
    Wenn etwas nicht 100%ig stimmt, kann u. U. die CPU in Stop gehen.
    Dies kann je nach Anlage zu erheblichen Kosten führen (Produktionsausfall, etc.).
    Wenn es möglich ist, würde ich so eine grawierende Änderung nur vor Ort machen. Nur mal eine Meldeleuchte hinzufügen wäre nicht so tragisch, aber wie schon gesagt; damit riskierst Du einen Stop der CPU (wenn etwas nicht stimmt).

  3. #3
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,753
    Danke
    681
    Erhielt 849 Danke für 665 Beiträge

    Default

    Das wäre ein Akt ohne Hintertürchen . Ich würde versuchen, so lange wie es geht mit den Differenzen zu leben. Nur wenn absoluter Handlungsbedarf besteht oder wenn du wieder einmal vorort bist, das Projekt abgleichen.

    Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, die aktuelle Konfiguration aus dem AG zu laden. Trotzdem wäre ich vorsichtig, falls die Systemdaten danach wieder hinein geladen werden sollen/müssen.

    Beim Laden der Systemdaten geht die CPU gewöhnlich auf Stopp. Wenn die Konfiguration nicht stimmt, hat man es aus der Ferne schwer sie wieder zum Laufen zu bekommen, sofern man überhaupt noch Zugriff hat.


    Gruß, Onkel
    Last edited by Onkel Dagobert; 12.01.2009 at 21:03.
    Der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht das, was wir dafür bekommen, sondern das, was wir dadurch werden.
    John Ruskin

  4. #4
    Backdoor's Avatar
    Backdoor is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    12.01.2009
    Location
    Österreich
    Posts
    132
    Danke
    25
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Default

    Ok danke für die Antworten,

    Hab es schon probiert konnte es auch vom AG ins PG laden allerdings wenn ich dann speichere und übersetze ist wieder nicht aktuell????

    Wieso das denn

  5. #5
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,753
    Danke
    681
    Erhielt 849 Danke für 665 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Backdoor View Post
    ..Wieso das denn
    Ich bin mir nicht sicher, ob es die Ursache sein kann. Vielleicht hast du auf deinem PG einen neueren Baugruppen-Stand als der, der online geladen ist?

    Ich musste mal Änderungen an einer älteren Maschinengruppe machen, da hatte auch nichts gepasst. Ich habe halt die Änderungen geladen und es lief auch alles. Allerdings war ich auch vorort und hatte zuvor auch meine Bedenken an oberster Stelle angemeldet.


    Gruß, Onkel
    Der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht das, was wir dafür bekommen, sondern das, was wir dadurch werden.
    John Ruskin

  6. #6
    Backdoor's Avatar
    Backdoor is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    12.01.2009
    Location
    Österreich
    Posts
    132
    Danke
    25
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Default

    Aha ja das könnte schon sein, möglicherweise.



    Sonst noch ideen???????

  7. #7
    Join Date
    27.05.2004
    Location
    Thüringen/Berlin
    Posts
    14,054
    Danke
    802
    Erhielt 3,229 Danke für 2,290 Beiträge

    Default

    Ich hatte das auch schon des öfteren. Hardwarekonfig übersetzt, in das AG geladen, danach gleich verglichen und Unterschiede wurden gemeldet. Wenn die Anlage läuft, würde ich unter keinen Umständen per Fernwartung die Hardwarekonfig einspielen. In STOP geht die SPS dabei im übrigen eigentlich immer.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  8. #8
    Join Date
    06.01.2005
    Location
    im schönen Lipperland
    Posts
    5,073
    Danke
    642
    Erhielt 1,281 Danke für 837 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Backdoor View Post
    Erstamls ein herzliches Hallo!! (bin neu hier)

    Meine Problem ist folgendes:

    Hw- Konfig ist bei der CPU 317-2DP nicht aktuell ?
    Kann ich per fernwartung irgendwie die HW Konfig auf den aktuellen Stand bringen??
    Habs schon ein paar mal probiert hat aber nicht wirklich funktioniert

    Bitte um Hilfe

    LG Backdoor es gibt immer ein Hintertürchen
    Grundsätzlich müsstest du die Konfiguration überspielen können. Das die CPU dabei in Stop geht ist dir bekannt und über die Risiken die dabei auftreten können hast du ja auch schon einiges gelesen.

    Was kommt den bei dir für eine Meldung ?
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  9. #9
    Backdoor's Avatar
    Backdoor is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    12.01.2009
    Location
    Österreich
    Posts
    132
    Danke
    25
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Überspielt hab ich die Konfig noch nicht da mir das per Fernwartung zu gefährlich ist, wenn der Ku steht gibts nämlich richtig Ärger

    Aber ich hab mir das AG in da PG geladen speichern und übersetzen, und dann nochmal probiert online zu gehen und da schreit der Simatic Manager dann das die HW-Konfig nicht aktuell ist?

Similar Threads

  1. Step 7 Hardwarekonfiguration - Systemdaten nicht aktuell
    By markusberlin in forum Simatic
    Replies: 7
    Last Post: 11.03.2018, 19:45
  2. S7-PDIAG-Daten nicht aktuell
    By Beatsteak in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 07.09.2015, 11:50
  3. DB Inhalt ist nicht aktuell
    By FinalMistery in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 04.10.2011, 08:33
  4. Replies: 9
    Last Post: 21.03.2009, 10:27
  5. FC bei CPU 317-2DP nicht aktuell??
    By Backdoor in forum Simatic
    Replies: 8
    Last Post: 12.01.2009, 23:10

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •