Hallo

Wir wollen in Zukunft die SPS IM 151-8 PN/DP (6ES7151-8AB00-0AB0) einsetzen (ET200S). Welche Erfahrungen habt ihr mit dieser SPS gemacht?

Bei einer bestimmten Anlage brauchen wir 2 SPSen. Stellt die Kommunikation zwischen den beiden Steuerungen kein Problem dar? Ist das gleich wie beim MPI?

Mfg
Ralph
 
Hallo Rahlf.

Ich habe leider keine praktische Erfahrung mit IM151-8PN/DP. Ich werden es vermutlich in die Zukunft in kleine Projekte einsetzen.

Aber so viel weiss ich. PN ist nicht gleich mit MPI. Vielleicht verwendest Du vorher X_PUT und X_GET um Daten über MPI zu transferieren.
Mit IM151-8PN/DP und Ethernet musst Du vermutlich die "T" Bausteine verwenden (TCON, TSEND, TRCV usw.).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

die SPS IM 151-8 PN/DP (6ES7151-8AB00-0AB0) verfügt über keine MPI/DP-Schnittstelle onboard. Eine Profibus-DP-Schnittstelle (MASTER) kann über ein Erweiterungsmodul hinzugefügt werden. MPI ist hier nicht vorhanden, weder zum programmieren noch zum Datenaustausch mit anderen Geräten.

Die Programmierung der CPU erfolgt über Ethernet (oder Profibus falls der Master installiert ist).
Der Datenaustausch mit anderen CPU's erfolgt über PROFINET. FDL- bzw. TCP-Verbindungen sind nicht möglich, wohl aber S7-Verbindungen ...

Schönen Gruß,
Georg
 