OB35 aus HW-Konfig löschen

bayerguard

Level-1
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe folgendes Problem.
Ich habe eine Teststellung aufgebaut und zu dieser gehört u.a. auch eine Regelung, in der ich den OB35 verwendet habe. Jedoch wird dieser OB35 in den anderen Aufgaben nicht benötigt und jedes mal, wenn ich mein Programm in die CPU lade, bekomme ich einen Fehler, wo er mir sagt, dass der OB35 fehlt.

Ist es möglich, dass es daran liegt, dass man den OB35 nur einmal hinzufügen kann und dann steht er immer in der HW-Konfig drin?
Keines meiner vorher geschriebenen Programme funktioniert mehr.
Ein Urlöschen und ein Neuladen der Systemdaten hat auch keine Veränderung gebracht.

Wie kann man das Problem lösen?

mfG
bayerguard
 
Hast du beim löschen die MMC gezogen?

Wie kommt ein OB in die HW - Konfig???:confused:
das hat nixe mit systemdaten zu tun

urlöschen - übertragen ohne OB35.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wenn ich doch den OB35 im eigentlichen Programm hinzufüge, dann kann ich in der HW-Konfig die Weck-Alarm-Zeit einstellen.
Nur ich hab das Problem, dass auch wenn kein OB35 mehr im Programm selbst vorhanden ist, dass er noch auf diesen zugreifen will.
Ich vermute, dass es damit zusammen hängt, dass in der HW-Konfig die Weck-Alarm-Zeit immernoch parametrierbar ist, also dass die CPU denkt, dass der OB35 noch vorhanden ist.

komm da irgendwie nicht weiter.

greets
 
Der OB35 steht in der Hardware-Konfig immer und grundsätzlich.

Wenn du diesen nicht mehr benötigst, dann wechsle in den Online-Bausteinordner, (z.B. über erreichbare Teilnehmer)
und lösche den OB35 dort.

Urlöschen bringt gar nichts, weil dabei ja nichts von der MMC gelöscht wird,
vielmehr wird nur alles initialisiert, also vor allem DB Initwerte -> Aktualwerte.
So nebenbei werden noch die remanenten Merkerbereiche plattgemacht.

Mfg
Manuel
 