Hallo,

kann mir einer vielleicht weiterhelfen???

Habe eine Festo Anlage die aus 4 Teilstationen besteht die jeweils eine eigene
SPS S7-300 besitzt und untereinander MPI Vernetzt sind.

Wie kann ich nun Übergabeparameter sende bzw Empfangen um die einzelnen Stationen nacheinander Freizugeben für die nächsten Ablaufschritte der Anlage??

Danke im Vorraus
 
da gibt es einige an möglichkeiten. die einfachste in deinem fall dürfte die "Globaldaten-Kommunikation" sein. da kannst du auf einfache art daten über MPI zw. S7 austauschen.
drücke mal im SIMATIC Manager die taste F1 und suche dann nach "Globaldaten-Kommunikation"
 