Keine Verbindung zum CP143

S5-Bastler

Level-1
Beiträge
101
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Ich versuche mit einem CP143(6gk1143-0aa01) eine H1 (ISO) Verbindung zu einem PC Aufzubauen.
Habe aber leider noch keinen Erfolg.

Der CP ist mit COM143 parametriert worden.
Je eine SEND und RECEIVE Verbindung mit der MAC Adresse des PC als Ziel.

Um alle Paket auf den Netz zu überwachen wurde ein HUB eingesetzt und ein zweiter PC mit WIRESHARK angeschlossen.
Der CP wird zusätzlich mit 15V für die Schnittstelle versorgt da die 115U diese Spannung ja nicht zur Verfügung stellt.
Bei der Verbindung CP zum HUB wurden verschiedende Methoden getestet.
1. Über Wandler AUI auf RJ45
2. Über Wandler AUI auf BNC
3. Direkt über AUI (ist einer alter HUB, der hat noch alles)

Beim Einschalten geht das AG und der CP in RUN.
Den LINK-LEDs auf den Wandlern und dem HUB nach wird eine Verbindung aufgebaut.
Das sagt auch ein testweise verwendeter managbarer Switch oder der PC bei Direktverbindung.
Den Activity LEDs nach auf den Wandlern und dem HUB sendet der CP auch Pakete, auch wenn er der einzige Teilnehmer auf dem HUB ist was getestet wurde um auzuschliesen das die Pakete woanders her kommen.

Jetzt kommt das grosse ABER:
Der zweite PC mit WIRESHARK zeigt keine Pakete, nichts, kein Datenverkehr.
Wird das INAT Testprogram gestartet sieht man die Pakete vom PC mit Ziel MAC-Adresse CP zum Verbindungsaufbau. Aber es kommen keine Antworten (auch nicht laut WIRESHARK).
Ich habe den CP auch noch mit einem anderen EPROM getestet das ich mit dem CP zusammen erhalten hatte.
Darauf sind eine Menge Verbindungen zu anderen AGs parametriert. Hier stimmen jetzt natürlich nicht mehr die Zieladessen aber man müste ja zumindestens mit WIRESHARK die erfolglosen Verbindungsversuche sehen. Aber gleiches Verhalten, Activity LEDs blinken aber laut WIRESHARK kein
Datenverkehr.

Wo liegt der Fehler?
Was mach ich falsch?
Wer kann hefen?

Ein ratloser S5- Bastler


Aufbau:
AG:
115U mit 942B CPU
Cp143 (6gk1143-0aa01)
mit externer 15V Versorgung

Programm in CPU:
Aufruf SYNCRON in OB20 und OB22
Aufruf SENDALL und RECEIVEALL in OB1
sonst noch nichts programmiert.

"HMI" PC:
WIN XP Prof
INAT PC, PLC Test Program (DEMO Version)

Diagnose PC:
WIN XP Prof
WIRESHARK V1.0.5
 
Wie schauts aus mit dem Verbindungsaufbau? Einer der beiden (PC oder CP) muss die Option "aktiver Verbindungsaufbau" aktiviert haben, soweit ich mich erinnere.
Ausnahme: bei H1-Verbindung S5<->S7 MÜSSEN BEIDE auf Passiv stehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie schauts aus mit dem Verbindungsaufbau? Einer der beiden (PC oder CP) muss die Option "aktiver Verbindungsaufbau" aktiviert haben, soweit ich mich erinnere.
Ausnahme: bei H1-Verbindung S5<->S7 MÜSSEN BEIDE auf Passiv stehen.

Habe leider schon alle Kombinationen durchgetestet.

PC AG
passiv passiv
passiv aktiv
aktiv pasiv
aktiv aktiv

Wenn der PC auf aktiv steht sehe ich auf dem Netzmonitor (WIRESHARK) ja die Telegramme, aber ich habe noch kein einziges Telegramm von dem CP gesehe.
 
Hallo,
hat den der PC auch einen H1- fähigen Netzwerktreiber ??
Gruß

Die INAT PC, PLC Test Program (DEMO Version) stellt einen Treiber für H1 zur Verfügung, der arbeitet ja auch. Man sieht die H1 Pakete ja auf dem Netzwerkmonitor, der auch für H1 ausgelegt, ist mit dem er versucht den CP anzusprechen.
Ein zweiter Netzwerkmonitor der testweise auf dem "HMI" Rechner mit dem INAT H1 Treiber installiert wurde liefert genau die gleichen Ergebnisse wie der andere PC.
Das Problem ist der CP sendet kein einziges Telegramm (auch kein fehlerhaftes) was der Netzwerkmonitor aufzeichnen kann obwohl die Aktivity LEDS auf den AUI Wandlern und den HUB blinken.
Natürlich gibt es daher auch keine Verbindung zur PC Software.
 
Zurück
Oben