Hallo,
ich arbeit mit cpu 314C 2DP, auf S7 habe ich schon mein projekt geschrieben, an cpu 314C habe ich neu dazu CP340 angschloßen.
wie kann ich mein projekt ändern oder auf welsche Baustein die Daten über CP340 eingeben damit die CPU314 mit CP340 in verbindung sein?

Danke im Voraus
 
Ich verstehe Deine Frage noch nicht so ganz. Willst Du Deine S7 über den CP programmieren?? Oder willst Du über den CP mit irgendwas anderem (Drucker, PC...) Daten austauschen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo willGo,
ich habe den CP 340 an der CPU314-2DP montiert , configuriert,...etc und
an RS232 schnittestelle bei CP 340 habe ich den Sensor FES -M41 angeschlossen, damit ich den Sensor durch S7 steuren kann, wie soll ich die Adresse in mein Anwendungsprogramm (ich meine auf die bausteine) eingeben?
ich weiß nicht welsche adresse, weil der Sensor nicht an die Ein- bzw. Ausgänge des CPU angschloßen ist,
sondern durch RS232 Schnittestelle an CP 340, angeschloßen ist.
 
In den Function Blocks gibts 2 FB´s einer für Senden und einer für Empfang.(Send / Receive).
Die musst du aufrufen und DB´s dazu angeben.
In den Sende DB musst du deine zu sendenden Daten ablegen.
Im Receive-DB liegen die Empfangenen.
Ich geh davon aus,dass du das Optionspaket für die CP´s schon drauf hast,da du schreibst du hast sie schon konfiguriert?
Das Protokoll muss evtl. auch noch eingestellt werden.

Hier gäbe es die Parametriersoftware:
http://support.automation.siemens.com
Dort auf Downloads und nach CP340 suchen
 
cp 340

Danke für die informationen,
die FB2 und FB3 sind zuständig für empfangen und senden, aber ich habe schon FB3 auf meine Anwendungsprogramm da drauf habe ich schon mehrere Netzwerke programmiert, ich brauche villeischt nur FB2 zukopieren
und das habe ich es gemacht aber sie ist verschlüßelt.

der CP340 ist an CPU 314C2DP durch Bus-verbinder angeschloßen
und der Sensor ist an CP340 durch RS232 schnittstelle angeschloßen

Also meine frage ist:
wie kann ich die Adressen im Baustein eingeben, weil ich keine Ein- bwz. Ausgang von CPU verwendet habe?

Danke im voraus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Um das holen und senden kümmern sich die FB´s .
Du brauchst aber das Optionspaket von Siemens für den CP340,sonst fehlen dir die richtigen FB´s.(Siehe nochmal oben der Link)
Du musst nur sagen wann er was und wieviel schicken soll.
Im Bild wird zum Beispiel gesendet:

REQ muss 1 werden um zu senden,
LADDR ist die Baugruppenadresse(erfährst du in der Hardware unter E/A)
DB_NO die DB wo die Daten liegen
DBB_NO ab welchem Byte gelesen wird
LEN Wieviel Bytes du senden willst.(In meinem Fall sind es 9 Zeichen)

Beim Empfangen ist es ähnlich nur halt andersrum ;)

Wenn es die FB Nummern schon gibt in deinem Programm,zieh sie einfach aus der Bibliothek in dein Programm du wirst dann gefragt ob du die neuen Bausteine umbennen willst.
 

Anhänge

  • cp340.jpg
    cp340.jpg
    22,5 KB · Aufrufe: 83
Zurück