    Hallo, ich verwende eien RS422 Schnitstelle um mit einer Kamera zu kommunizieren. Jetzt stehe ich vor der Wahl zwischen diesen beiden Baugruppen. Wo liegt hier der Unterschied? Ich weiss nur das der CP341 mehrere Protokolle unterstütz. Leider kenne ich mich nicht allzu sehr mit diesem Thema aus. Kann mir jemand ein paar Impulse geben?
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Zitieren Zitieren CP340 oder CP341  

  2. #2
    Registriert seit
    07.06.2006
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    623
    Danke
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    der CP341 hat eine eigene Stromversorgung während der CP340 über den Rückwandbus versorgt wird. Daher können auch nicht x-beliebig viele CP340 an einer Steuerung betrieben werden.

    Der CP341 unterstütz das Siemens Protokoll RK512 sowie 3964R - während der CP340 nur das 3964R Protokoll unterstützt.

    Weiterhin unterstützt der CP341 "ladbare Treiber" z.B. Modbus RTU, Allen Bradley DF1, etc.. Diese Treiber erfordern jeweils einen Hardware-Dongle, der hinten im CP341 gesteckt werden muss.

    Beide CP´s unterstützen das ASCII-Protokoll.

    Zu guter letzt ist der CP341 teurer als der CP340.

    Mfg
    uncle_tom

  3. #3
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Die Frage ist, welches Protokoll wird denn für die Kamera benötigt?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  4. #4
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.01.2008
    Ort
    Wien
    Beiträge
    772
    Danke
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    das ist eine eigenentwicklung unserer fa. Mehr infos dazu bekomme ich leider erst am Montag.
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler

Ähnliche Themen

  1. Modbus - CP341 oder ET200s 1SI
    Von scrolllkock im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.02.2010, 08:03
  2. CPU 314 IFM und FB7 CP341
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.03.2009, 10:46
  3. S7 Cp341
    Von Lars Weiß im Forum Suche - Biete
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.05.2006, 13:10
  4. CP341
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 20:57
  5. CP341
    Von Hamster im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.07.2004, 16:20

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •