Wie ist denn der ACCON-NetLink-PRO parametriert? Ist "Automatische Busprofilerkennung" aktiviert? Wenn ja, ist die alte CPU so konfiguriert, dass sie diese Daten auch automatisch verteilt?
Hallo Rainer
Automatische Busprofilerkennung ist aktiviert. Ich weiss nicht, was du mit der CPU-Konfiguration meinst.

Gruss
Joos
 
In der Hardwarekonfioguration muss für diese Einstellung die "Zyklische Verteilung der Busparameter" aktiviert sein. Konnte bei den alten CPUs separat aktiviert werden. Wenn dies nicht bei mindestens einem Busteilnehmer der Fall ist, dann kann der ACCON-NetLink-PRO das exakte Busprofil nicht erkennen und somit nicht an den Bsu gehen. In diesem Fall einfach die automatische Busprofilerkennung abwählen. Dann geht es auch ohne und der ACCON-NetLink-PRO geht mit den eingestellten Parametern an den Bus.
 