    Hallo Leudz!

    Kann mir vlt. jemand mit der Fehlemeldung *Bausteinlücke im AG*
    näher erläutern.-Ohne jetzt vorab auf die Konstellation der CPU´s , Modifikationen usw. näher eizugehen!?!
    Fehlermeldung kam schon einmal vor...hatte jedoch onlinestatus...und konnte trotzdem urlöschen!!

    Mf Lex
    Reply With Quote Reply With Quote Fehlermeldung bei 150_U  

  2. #2
    Join Date
    01.11.2007
    Posts
    1,332
    Danke
    99
    Erhielt 441 Danke für 398 Beiträge

    Default

    Das heißt so viel wie: "Im Speicher steht Unsinn drin".
    Mögliche Ursachen: Pufferbatterie, Speicherkarte, CPU.
    Nach Baugruppentausch (spez. Speicherkarte) ist es normal, dass diese Meldung kommt, nach Urlöschen darf sie aber nicht mehr auftreten.

    Grüße von HaDi

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:

    Lex_78 (19.01.2009)

  4. #3
    Join Date
    20.10.2008
    Posts
    99
    Danke
    43
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by HaDi View Post
    Das heißt so viel wie: "Im Speicher steht Unsinn drin".
    Mögliche Ursachen: Pufferbatterie, Speicherkarte, CPU.
    Nach Baugruppentausch (spez. Speicherkarte) ist es normal, dass diese Meldung kommt, nach Urlöschen darf sie aber nicht mehr auftreten.

    Grüße von HaDi
    Danke erst einmal...hat mir schon geholfen, konnte sonst im PDF nicht finden!
    Meinst du mit Pufferbatterie die des Netzteils?

    Also wenn man onlinestatus hat und mit dieser Fehlermeldung urlöschen kann, darf mann dann demnach diese Fehlermeldung vernachlässigen!?!

    Mfg Lex

  5. #4
    Join Date
    01.11.2007
    Posts
    1,332
    Danke
    99
    Erhielt 441 Danke für 398 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Quote Originally Posted by Lex_78 View Post
    Meinst du mit Pufferbatterie die des Netzteils?
    Ja, genau die.

    Quote Originally Posted by Lex_78 View Post
    Also wenn man onlinestatus hat und mit dieser Fehlermeldung urlöschen kann, darf mann dann demnach diese Fehlermeldung vernachlässigen!?!
    Ja, nach dem Urlöschen muss sie aber weg sein und darf, Batteriepufferung und Hardware i.O. vorausgesetzt, auch nicht wiederkommen, sofern du keine Baugruppen (CPU, Speicherkarte, Netzteil) ziehst.
    Übrigens gab´s mal Step5-Versionen (6.1 - 6.3 oder so), mit denen man bei Bausteinlücke nicht online kam, aber bei dir geht´s ja.

    Grüße von HaDi

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:

    Lex_78 (19.01.2009)

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 11.06.2018, 18:58
  2. Fehlermeldung bei neuer Grafik
    By Matze001 in forum HMI
    Replies: 2
    Last Post: 24.07.2012, 15:39
  3. Fehlermeldung bei WINCC
    By Andi2 in forum Simatic
    Replies: 6
    Last Post: 09.05.2011, 12:34
  4. Fehlermeldung bei Zeitüberschreitung?
    By pinolino in forum Simatic
    Replies: 8
    Last Post: 09.09.2009, 16:19
  5. Fehlermeldung bei WINCCflex
    By M-Arens in forum HMI
    Replies: 0
    Last Post: 08.05.2006, 13:47

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •