PID - Control und Hysterese?

Pau1e

Level-1
Beiträge
70
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann man bei "PID - Control parametrieren" denn keine Hysterese einbaun?
Das Standart Tool bietet diese Möglichkeit nicht, oder?

Hab auch im Programm die "PV-Hys" nicht zum bearbeiten entdeckt...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn man damit eine Hysterese einstellen kann?
Wie funzt das? Prozentual???

"DEADB_W" =


Oder geht das direkt an die Soll- / Ist- Werte?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo
Sollwert - Totzone = A
Sollwert + Totzone = B
Istwert >=A und Istwert <=B ==> Kaffeepause für Regler
 
Zurück
Oben