wenn ich mich nicht täusche meinst du "todzone"
Kann man bei "PID - Control parametrieren" denn keine Hysterese einbaun?
Das Standart Tool bietet diese Möglichkeit nicht, oder?
Hab auch im Programm die "PV-Hys" nicht zum bearbeiten entdeckt...
Wer n Witz oder Rechtschreibfehler findet, darf sich das abschreiben und dann zu Weihnachten schenken
wenn ich mich nicht täusche meinst du "todzone"
Wenn man damit eine Hysterese einstellen kann?
Wie funzt das? Prozentual???
"DEADB_W" =
Oder geht das direkt an die Soll- / Ist- Werte?
Last edited by Pau1e; 19.01.2009 at 11:39.
Wer n Witz oder Rechtschreibfehler findet, darf sich das abschreiben und dann zu Weihnachten schenken
Hallo
Sollwert - Totzone = A
Sollwert + Totzone = B
Istwert >=A und Istwert <=B ==> Kaffeepause für Regler
also nicht prozentual..... Vielen Dank für die schnelle antwort!!!
Wer n Witz oder Rechtschreibfehler findet, darf sich das abschreiben und dann zu Weihnachten schenken