    Da dieser mit zunehmenden Fahrten immer ungenauer wird und Keine Positionserkennung vom Start weg wollten wir es mit einem
    10 k-ohm Potentiometer (Winkel von 0-354 Grad)
    Warum skalierst Du Dir den Eingangswert nicht lieber erstmal auf den Winkel von 0 bis 354 Grad?
    Dann würdest Du zumindestens schon mal erkennen wieviel Grad Deine Schwankungen entsprechen.
    Den Wert könntest Du dann auch im Programm weiterbenutzen, das macht sich wesentlich besser als mit dem Integer-Rohwert.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)

  2. #12
    Join Date
    19.01.2009
    Posts
    6
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Also der Fc105 funktioniert der schon??

    Der Ist doch nur für Analogeingangsbaugruppen aber dadurch das ich die 314 IFM habe sind meine Eingänge schon integriert und in der Beschreibung steht das dieser Baustein für Externe Baugruppen ist oder Nicht

    Wie kann ich die ersten vier Bits streichen damit ich nur noch um +-1 schwanke

    Gruß Robert
    Reply With Quote Reply With Quote So hab den Fc105 getestet  

  3. #13
    Join Date
    15.01.2005
    Location
    Irgendwo zwischen den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen
    Posts
    7,078
    Danke
    342
    Erhielt 1,617 Danke für 1,356 Beiträge

    Default

    Also es ist doch vollkommen scheißegal ob der Wert um +- 1 oder +-16 schwankt.

    Du normierst den Eingang mittels Dreisatz auf eine beliebige physikalische Einheit, also Weg, Bratwürste, Kilogramm ... was weiß ich ...

    Das ganze geschieht mittels Dreisatz (sofern dein Poti Linear ist) ...

    Code:
    PEW-Wert   Physik-Wert
    0_________ 0 mm
    27648_____ 100,0 mm
    Das ganze geht übrigens auch mit dem FC105 der dir ja schon ans Herz gelegt wurde ...

    Vielleicht hast du eines in der Eile im Handbuch ja überlesen:
    Siemens Baugruppen lösen bei Spannung / Strom IMMER von 0 - 27648 (gemäß Messbereich in der HW-Konfig) auf, unabhängig wie die Auflösung der Baugruppe ist.
    Das gilt für die 11-Bit Baugruppe genauso wie für eine 15-Bit Baugruppe.

    Mfg
    Manuel
    Last edited by MSB; 21.01.2009 at 09:22.
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:

    der-rasende-dee (21.01.2009)

  5. #14
    Join Date
    19.01.2009
    Posts
    6
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Halli hallo

    Also hab es jetzt ausprobiert aber ich glaub ich bin einfach zu dumm bei mir funktioniert der FC105 nicht der Wandelt nichts um der bleibt einfach so wie er ist d.h. das Ausgangsdoubel bleibt immer auf 0 weiß nicht ich glaub der ist nur für Externe Baugruppen nicht für Interne

    Gruß Robert
    Reply With Quote Reply With Quote An Alle die geschrieben haben ein großes Dankeschön  

  6. #15
    Join Date
    27.05.2004
    Location
    Thüringen/Berlin
    Posts
    14,038
    Danke
    793
    Erhielt 3,227 Danke für 2,288 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Quote Originally Posted by der-rasende-dee View Post
    Halli hallo

    Also hab es jetzt ausprobiert aber ich glaub ich bin einfach zu dumm bei mir funktioniert der FC105 nicht der Wandelt nichts um der bleibt einfach so wie er ist d.h. das Ausgangsdoubel bleibt immer auf 0 weiß nicht ich glaub der ist nur für Externe Baugruppen nicht für Interne

    Gruß Robert
    Der FC105 funktioniert für alle Siemens-Baugruppen, die 27648 als max. Endwert ausliefern. Sollte eine Baugruppe das nicht tun, muß trotzdem ein Ergebnis nach der Wandlung ausgegeben werden, dieses Ergebnis ist dann halt falsch. Bleibt alles auf 0 am Ausgang hast du definitiv etwas falsch gemacht.

    Also nochmal, lies bitte unbedingt die Hilfe zum FC105 durch!
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

Similar Threads

  1. Step 7 314 IFM Kompaktmodule
    By Goose0815 in forum Simatic
    Replies: 5
    Last Post: 14.04.2014, 20:17
  2. 314 Ifm
    By s.leuschke in forum Simatic
    Replies: 28
    Last Post: 11.08.2008, 23:06
  3. Cpu 314 Ifm
    By s.leuschke in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 01.08.2008, 21:21
  4. Cpu 314 Ifm
    By michaelkoenig in forum Simatic
    Replies: 14
    Last Post: 08.06.2008, 12:35
  5. S7 314 IFM
    By Anonymous in forum Stammtisch
    Replies: 9
    Last Post: 28.06.2004, 18:41

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •