    Moin,

    mal ne Anfängerfrage. Ich möchte ein blinken realisieren, aber irgendwas haut da nie hin

    UN M80.0
    L KT 2.2
    SV T5
    U T5
    = M80.0

    U T5
    L KT 4.2
    SV T6

    U T5
    S A4.7
    U T6
    R A4.7

    Wo liegt den mein Denkfehler?
    Reply With Quote Reply With Quote Step 5 Blinker  

  2. #2
    Join Date
    28.10.2007
    Location
    Weltbürger
    Posts
    207
    Danke
    168
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge

    Default

    Nimm mal die Suchfunktion, da findest 1000ende Beispiele.
    Last edited by veritas; 20.01.2009 at 19:29.
    „Was immer Du tun kannst oder träumst es zu können, fang damit an.“ Goethe

  3. #3
    Join Date
    09.01.2008
    Posts
    17
    Danke
    5
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Default

    Hallo...

    versuch es mal so.....
    Code:
    UN T 2
    L KT 010.0
    SE T 1
    U T 1
    = A 0.0
    U A 0.0
    L KT 101.0
    SE T 2
    Reply With Quote Reply With Quote Step 5 Blinker  

  4. #4
    Join Date
    28.10.2007
    Location
    Weltbürger
    Posts
    207
    Danke
    168
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge

    Default

    Oder der :

    UN A3.0
    L KT 004.1
    SE T1
    NOP0
    NOP0
    NOP0
    U T1
    L KT 004.1
    SA T2
    NOP0
    NOP0
    NOP0
    U T 2
    = A3.0


    In reinem AWL kannste die NOP`s auch alle weglassen.
    Last edited by veritas; 20.01.2009 at 19:49.
    „Was immer Du tun kannst oder träumst es zu können, fang damit an.“ Goethe

  5. #5
    Join Date
    03.12.2008
    Posts
    928
    Danke
    213
    Erhielt 241 Danke für 150 Beiträge

    Default

    Hallo

    Ich hab leider kein S5 mehr zur Verfügung, so das ich das nicht probieren konnte, ich denke aber deine Zeiten sind gleichzeitig da und R A4.7 dominiert weil es nach S A4.7 steht.

    Probiers mal so:

    UN T6
    L KT 2.2
    SV T5


    UN T5
    L KT 4.2
    SV T6

    U T5
    UN T6
    = A4.7

    mfg Paul

  6. #6
    Join Date
    04.01.2008
    Location
    Wien
    Posts
    819
    Danke
    142
    Erhielt 40 Danke für 36 Beiträge

    Default

    verwendet das CPU Byte für den takt
    z.B. mb 2

    u m 2.3
    FP mx.y
    = #Blink_merker

    Die Bytezuordnung erfolgt über die HW-Konfig, dort gibt es verschiedene Frequenzen (jedes Bit ist eine andere Frequenz)

  7. #7
    Join Date
    27.11.2006
    Location
    Ostschweiz
    Posts
    562
    Danke
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Gerri View Post
    verwendet das CPU Byte für den takt
    z.B. mb 2

    u m 2.3
    FP mx.y
    = #Blink_merker

    Die Bytezuordnung erfolgt über die HW-Konfig, dort gibt es verschiedene Frequenzen (jedes Bit ist eine andere Frequenz)
    tja, wer lesen kann ist klar im Vorteil ...

    hier geht es um Step 5, nix S7 mit Blinkerbyte und so

    o.s.t.

  8. #8
    Join Date
    03.12.2008
    Posts
    928
    Danke
    213
    Erhielt 241 Danke für 150 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Gerri View Post
    u m 2.3
    FP mx.y
    = #Blink_merker
    Auch wenn wir eine S7 hätten, würde der #Blink_merker nur einen Zyklus lang anstehen.
    Wieso FP (Flanke positiv) ??????????

    MfG
    Paul

  9. #9
    Join Date
    04.01.2008
    Location
    Wien
    Posts
    819
    Danke
    142
    Erhielt 40 Danke für 36 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by o.s.t. View Post
    tja, wer lesen kann ist klar im Vorteil ...

    hier geht es um Step 5, nix S7 mit Blinkerbyte und so

    o.s.t.
    Gut, ich kenne Step 5 nicht. Also die Rüge ist schonberechtigt.


    FP ist nicht notwendig, ausser man arbeitet dann weiter mit timern.

  10. #10
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Dresden
    Posts
    9,882
    Danke
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Quote Originally Posted by Gerri View Post
    FP ist nicht notwendig, ausser man arbeitet dann weiter mit timern.
    den versteh ich nicht ... kannst du das mit dem weiterarbeiten mit timern mal präzisieren
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

Similar Threads

  1. Blinker
    By Anonymous in forum Simatic
    Replies: 12
    Last Post: 22.06.2018, 05:53
  2. Blinker programmieren
    By Modulo in forum Simatic
    Replies: 14
    Last Post: 28.03.2017, 14:09
  3. Blinker
    By s.leuschke in forum Simatic
    Replies: 18
    Last Post: 03.04.2008, 15:59
  4. Blinker
    By Schulle1972 in forum Simatic
    Replies: 15
    Last Post: 15.10.2004, 08:42

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •