    Hallo, ich würde gerne wie schon gesagt die Ereignis-ID auslesen. Gibt es einen SFC der mir dieses Wort liefert?
    Hintergrund ist dass ich Bedienergerätunabhängig einen Diagnosestandard schaffen will.

    Leider habe ich in Handbuch "System- und Standardfunktionen" keinen Hinweis darauf gefunden. Lediglich die OB's in denen man an die ID kommt sind angeführt.

    Oder ist es nicht möglich und man muß sich die ID aus den OB´s holen?
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Zitieren Zitieren Ereignisse auslesen - Ereigniss-ID  

  2. #2
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    SFC51 ist IMHO was du suchen tun tust
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #3
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.01.2008
    Ort
    Wien
    Beiträge
    772
    Danke
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge

    Standard

    Ich fürchte nicht. Eine Teilliste müsste man anfordern, d.h. ich muß die gewünschten Daten anfordern. Kap. 33

    Eriegnisse ist Kap. 34, also hat damit eher peripher zu tun.

    Mit Ereignissnummer, Ereignisklasse und Kennung kann ich mir eine Liste erstellen ohne in der SZL herumzustochern.

    Also es gibt eine SZL-ID und auch eine Ereignis-ID.

    Das ist jedenfalls was ich mir im Augenblick zusammengereimt habe.
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler

  4. #4
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.01.2008
    Ort
    Wien
    Beiträge
    772
    Danke
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge

    Standard

    Ok, zur Vervollständigung:

    Die Ereignis-ID Bekommt man aus der SZL-ID W#16xyA0 - Diagnosepuffer (33.30)
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler

  5. #5
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    brauch man dazu den SFC51?
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  6. #6
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.01.2008
    Ort
    Wien
    Beiträge
    772
    Danke
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ja, hast ja recht gehabt. Ich hab nur auf den Einspruch von dir gewartet zu meiner letzten Behauptung.
    Da der nicht kam war ich verunsichert ob du das nur Vermutet hast.

    SOWEIT HAST DU MICH SCHON GEBRACHT
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler

Ähnliche Themen

  1. graph5 , Ereigniss mitten im Schritt
    Von simon.s im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.08.2010, 19:02
  2. Ereignisse -> SetzeBit
    Von Landy74 im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 14:52
  3. OP 73micro - Ereignisse
    Von blue dun im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.11.2008, 16:55
  4. Ereignisse protokollieren
    Von Manfred Stangl im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 10:14
  5. Betriebsmeldung kommt ereigniss...
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.02.2005, 20:33

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •