S7 300er Serie Problem mit DP41

PCT

Level-1
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ahoi

ich möchte gern eine Füllstandregelung erstellen und habe ein problem mit dem baustein DP41 (kann nicht geladen werden) :confused:

kann mir jemand helfen? :rolleyes:
 
Hast du die Regelung mit dem
FB41 oder SFB41 erstellt, respektive den IDB?

Die S7-300 CPU's habe mit Ausnahme der C-CPU's (integrierte Ein/Ausgänge) keine SFB41,
möglicherweise wird dann ja auch der entsprechende IDB abgeblockt ...

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast du die Regelung mit dem
FB41 oder SFB41 erstellt, respektive den IDB?

Die S7-300 CPU's habe mit Ausnahme der C-CPU's (integrierte Ein/Ausgänge) keine SFB41,
möglicherweise wird dann ja auch der entsprechende IDB abgeblockt ...

Mfg
Manuel

wurde mit SFB41 erstellt

könnte das problem mit dem FB41 anstatt des SFB41 behoben werden?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
oben schriebest du, der DB ließe sich nicht laden ... lade NUR OB1 und DB41 ... nicht den SFB41 ... es sei denn, dein system unterstützt den SFB41 nicht, findest du raus, in dem du dir den bausteinordner mal online anguckst ... ist dieser nicht da, dann durch den FB41 ersetzen ...

noch was anderes? regelungen sollten eigentlich in festen abständen, also idealerweise mit einem zeit-OB ... bei der 300er vorzugsweise OB35 :rolleyes:
 
Hallo zäme

Ich versuche das Problem von meinen "Kollegen" noch einmal klar zu beschreiben.
Ich rufe den SFB41 auf und der IDB41 wird auch automatisch generiert.
Wenn ich nun den FC laden möchte, wo ich den Aufruf pogrammiert habe, kommt aber folgende Fehlermeldung: D280 Fehler bei der Übersetzung eines Bausteins in S7-300. Der Baustein konnte nicht kopiert werden. Trotzdem leuchtet aber nun die SF-LED.
Weiss jemand was ich falsch mache?

Danke und bis bald
 
Welche CPU hast du?

Ersetze beim Aufruf den SFB41 gegen den FB41 (zu finden in der Standard-Lib bei den PID-FunctionBlocks).

Wie gesagt den SFB41 haben nur z.B. 314C oder 313C ... CPU's,
bei allen anderen musst du den FB41 verwenden.

Auch die Meldung würde zu diesem Umstand passen ...

Mfg
Manuel
 
Zurück
Oben