Anfängerfrage GSD-Dateien

Rusuf

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für einen Kunden wurde eine Profibus-DP-Slave (315-2DP) programmiert, die u.a. einige Daten über den Profibus übertragen soll. Das funktioniert soweit.
Jetzt will der Kunde (natürlich) eine GSD-Datei von uns haben, damit er sie in sein System integrieren kann.

Und hier meine Anfängerfrage: Muß diese von Siemens heruntergeladene GSD-Datei von uns noch modifiziert werden (also die Ein- bzw Ausgabeadressen eingetragen werden)?

Wenn ja, wie geht das? Kann das die Step7 V5.3 Software, oder muß man das per Hand machen? Und was muß wo eingetragen werden?


Mit Dank im Voraus, Rusuf
 
..also die Ein- bzw Ausgabeadressen eingetragen werden?..

..So hatte ich es auch verstanden, aber mein Kollege war anderer Meinung..

Wahrscheinlich meint dein Kollege, dass die Schnittstelle dem Kunden mitgeteilt werden muss, sofern diese nicht schon vorher abgesprochen worden ist. Aber das hat nichts mit der GSD zu tun.

Die Blockgrößen und die Konsistenz, so wie sie in der HW-Konfig projektiert wurden, sowie die Bedeutung der Daten muss du dem Kunden mitteilen. Die absoluten Adressen sind dabei egal, nur die Reihenfolge an der Schnittstelle ist von Bedeutung. Deine Eingänge sind beim Master Ausgänge und umgekehrt natürlich genau so.


Gruß, Onkel
 