Winziges Problem mit DeltaLogic OPC Server

metacircle

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich bin gerade dabei den DeltaLogic OPC Server aufzusetzen, bekomme jedoch leider noch keine Verbindung zur SPS.

Habe eine CP5611 und eine 314-IFM. Kommunikation über Step7 funktioniert. Bei der Verbindungseinstellung des OPC bin ich mir unsicher was ich bei Gerät und bei AG-Nr eintragen muss.

Rack und Slot ist wieder eindeutig (0/2).

Beim Verbindungstest erhalte ich immer die Meldung: "Das AG wurde nicht gefunden".

Weiß jemand Rat.

edit: Das Log spuckt das aus:
E CON 0356 26-09:25:04.700 (CHA0|PLC0) [00A79218] Can't connect to PLC; RackNr: 0 ; SlotNr: 2 [-1278]

und bei System steht:
Fehler beim Aufbauen der Verbindung zur SPS [-1278]

PS: Habe nebenbei noch den SimaticNET OPC Laufen. Behindern die sich gegenseitig? Habe leider noch keinen schnellen Weg gefunden diesen zu deaktivieren ohne meine ganze Konfiguration dafür wegzuwerfen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo metacircle,

einfach unter pg/pc schnittstelle (simaticmanager) die cp5611 einstellen mit der richtigen parametrierung,
dann speichern und über nehmen, daß die parametrierung in s7online hinterlegt ist.
danach im konfigurationstool v s7/s5 opc-server die schnittstelle s7pc/cp wählen.
sollte natürlich der simatic opc auf die pg/pc schnittstelle zu greifen geht das nicht so einfach.

sue
 
Welcher Zugangspunkt wird verwendet?
PC Internal (MPI)

Musste für den Siemens OPC so konfiguriert werden.
Wenn ich im Simatic Manager auf CP5611 (MPI) umschalte, kann ich diese nicht parametrieren, wegen der PC Station die wegen des Simatic OPC konfiguriert wurde. Daher die Frage wie ich das temporär abschalte ohne meine komplette Simatic OPC Konfig löschen zu müssen.

edit: Aber wie gesagt der Zugriff über diesen Zugangspunkt im Simatic Manager funktioniert. Kann z.B. den OB1 beobachten.
 
So es funktioniert jetzt. Habe die PC Station von SimaticNET deaktiviert. Bei PC Station einstellen auf PG Betrieb geschalten für die CP5611. Im Simatic Manager auf CP5611(MPI) statt PC Internal umgeschalten und schwupps findet der DeltaLogic OPC alles was er braucht. Konfigurationsaufwand im Vergleich zum Simatic OPC minimalst.
Jetzt wird ausgiebig getestet. Danke für die Antworten.
 