Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 19 of 19

Thread: BLKMOV in FB mit variabler Ansteuerung

  1. #11
    Join Date
    12.12.2007
    Location
    im schönen Paderborner Land
    Posts
    68
    Danke
    13
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Quote Originally Posted by Lipperlandstern View Post
    Jede Wette... wenn du diese Information in deinem ersten Tread geschreiben hättest dann hätte VL das Problem im zweiten Tread gelöst........
    Jede Wette... wenn ich diese Information in meinem ersten Thread gehabt hätte, hätte es ihn gar nicht gegeben.......
    Siemens ist keine Produktbezeichnung sondern ein Warnhinweis!

  2. #12
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Dresden
    Posts
    9,882
    Danke
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge

    Default

    *mitmachenwill*

    jede wette ... wenn man das problem in problembezogenere worte gefasst hätte, hätte man das anliegen schneller verstanden.
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #13
    Join Date
    12.12.2007
    Location
    im schönen Paderborner Land
    Posts
    68
    Danke
    13
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by vierlagig View Post
    *mitmachenwill*

    jede wette ... wenn man das problem in problembezogenere worte gefasst hätte, hätte man das anliegen schneller verstanden.
    *weitermachwill*

    jede Wette... wenn wir noch lange so weitermachen, schaffe ich meine Arbeit heute definitiv nicht mehr!!!
    Siemens ist keine Produktbezeichnung sondern ein Warnhinweis!

  4. #14
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Dresden
    Posts
    9,882
    Danke
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge

    Default

    jede wette ... das fällt sowieso keinem auf!
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  5. #15
    Join Date
    22.03.2007
    Location
    Detmold (im Lipperland)
    Posts
    12,402
    Danke
    422
    Erhielt 2,536 Danke für 2,108 Beiträge

    Default

    @Knut:
    Was soll es denn jetzt nun werden ...?
    Ich verstehe im Zusammenhang mit den schon gekommenen Antworten nun die Eingangsfrage nicht mehr ...

    Gruß
    LL

  6. #16
    Join Date
    12.12.2007
    Location
    im schönen Paderborner Land
    Posts
    68
    Danke
    13
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Larry Laffer View Post
    @Knut:
    Was soll es denn jetzt nun werden ...?
    Ich verstehe im Zusammenhang mit den schon gekommenen Antworten nun die Eingangsfrage nicht mehr ...

    Gruß
    LL
    Sorry für den ganzen Spam, aber mein Problem hat sich dadurch erledigt, daß ich mir im FB einen ANY im TEMP-Bereich deklariert habe und den auf den BLKMOV schreibe. Also ist das Thema als erledigt anzusehen.
    Oder um es mit den Worten von VL zu sagen: ... man muß nur lesen können!
    Siemens ist keine Produktbezeichnung sondern ein Warnhinweis!

  7. #17
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Dresden
    Posts
    9,882
    Danke
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge

    Default

    eine anmerkung vielleicht noch ...

    wenn du den ANY-Zeiger über mehrere Zyklen speichern willst, also in deinem IDB ablegen willst, so leg dir ein Struct mit 5 worten, oder noch detailierter, im STAT an und kopier das vor der benutzung einfach auf deinen TEMP ANY-Zeiger ... (UDT wäre auch schön, denn der ANY hat ja immer den selben aufbau)

    hat den vorteil, dass du die elemente deines ANY qualifiziert benennen kannst
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  8. #18
    Join Date
    12.12.2007
    Location
    im schönen Paderborner Land
    Posts
    68
    Danke
    13
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by vierlagig View Post
    eine anmerkung vielleicht noch ...

    wenn du den ANY-Zeiger über mehrere Zyklen speichern willst, also in deinem IDB ablegen willst, so leg dir ein Struct mit 5 worten, oder noch detailierter, im STAT an und kopier das vor der benutzung einfach auf deinen TEMP ANY-Zeiger ... (UDT wäre auch schön, denn der ANY hat ja immer den selben aufbau)

    hat den vorteil, dass du die elemente deines ANY qualifiziert benennen kannst
    Habe ich schon gemacht, aber weil ich den ANY mit unterschiedlichen Daten füttere und das immer nur zum Zeitpunkt der Ausführung des BLKMOV benötige, habe ich das wieder rausgeschmissen (weil ich es gerne kompakt und übersichtlich habe).

    Knut
    Siemens ist keine Produktbezeichnung sondern ein Warnhinweis!

  9. #19
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Dresden
    Posts
    9,882
    Danke
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    naja, manchmal will man halt nachher noch wissen, wo man überhaupt hinkopiert hat ... aber ne schlanke funktion ist auch ok ... noch schlanker wäre, auf BLKMOV zu verzichten und in ner schleife doppelwortweise zu kopieren - also wenn der zu kopierende bereich nicht zu groß ist
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

Similar Threads

  1. WinCC Reportdesigner Trend mit Variabler Zeitachse
    By klanablada in forum HMI
    Replies: 0
    Last Post: 28.11.2019, 16:26
  2. TIA TP1500 Trendanzeige mit Variabler X-Achse
    By tcman in forum HMI
    Replies: 4
    Last Post: 16.11.2019, 19:48
  3. Arbeiten mit Pointer/Variabler Versatz
    By Fuji in forum Simatic
    Replies: 3
    Last Post: 23.04.2009, 08:41
  4. Variabler FC-Aufruf mit Parametern
    By Mangokind in forum Simatic
    Replies: 11
    Last Post: 19.03.2009, 08:44
  5. Schleife mit Variabler Laufzeit
    By Garog in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 29.08.2006, 19:56

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •