    Quote Originally Posted by DOT_no View Post
    Was willst du'n jetzt??
    feststellen, dass rainer nicht wissen wollte, wie man das normalerweise macht, denn das trau ich ihm schon zu - er wollte wissen, wie Dina es realisiert hat!
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:

    Rainer Hönle (28.01.2009)

  3. #12
    Join Date
    04.10.2006
    Posts
    22
    Danke
    2
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default

    ok, man kann ja nich gleich alle groessen hier kennen.

  4. #13
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Dresden
    Posts
    9,882
    Danke
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by DOT_no View Post
    ok, man kann ja nich gleich alle groessen hier kennen.
    2225 beiträge dürften für sich sprechen
    btw: es gibt hier nur eine größe, die man kennen und fürchten sollte und das ist der erbarmungslose, knallharte, chollerische admin
    ansonsten: viel spaß im forum!

    zum topic: Dina, wie siehts aus? Sprungantwort aufgenommen?
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  5. #14
    Join Date
    21.07.2005
    Posts
    234
    Danke
    58
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Dina View Post
    Das Schwingen ist immer kontuinierlich und zyklisch.

    was tun sprach Cäsar nun

    vielen Dank im voraus
    Wenn du das Tool Standart PID Controll installiert hast, kannst du die Selbstoptimierung mal aktivieren. P,I,D werden automatisch ermittelt. Hab damit schon recht gute erfahrung gemacht.
    klauserl
    Reply With Quote Reply With Quote Standart PID Controll  

  6. #15
    Join Date
    22.05.2005
    Location
    sonniges Maifeld
    Posts
    1,170
    Danke
    85
    Erhielt 216 Danke für 168 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by klauserl View Post
    Wenn du das Tool Standart PID Controll installiert hast, kannst du die Selbstoptimierung mal aktivieren. P,I,D werden automatisch ermittelt. Hab damit schon recht gute erfahrung gemacht.
    klauserl
    das wohl nicht der rechte weg um es zu lernen. btw, wo soll diese ominöse selbstoptimierung denn sein ? im standart pid-control finde ich nix.
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

  7. #16
    Join Date
    25.08.2003
    Posts
    344
    Danke
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge

    Lächeln

    Quote Originally Posted by vierlagig View Post
    da die anlagenparameter sehr dünn gestreut sind ... I-Anteil aus ... P-Regler müßte IMHO aus der hüfte geschossen reichen ... bleibt die bleibende regelabweichung ... ach gottchen ... und nu?

    wie wäre es, wenn du die parameter mal ermittelst? ziegler-nichols - schon mal gehört?
    I-Anteil ausschalten ist der richtige Ansatz. Einfach mal als P-Regler laufen lassen und beobachten, dann bitte wieder berichten!

    Ziegler-Nichols ist eigentlich gut, aber hier wohl viel zu zeitaufwendig. Oder du schlägst ein Zelt neben dem Becken auf, um P_krit zu bestimmen...

    Was für eine Anlage hast du genau?

    Gruß
    Flinn

  8. #17
    Join Date
    30.01.2004
    Location
    Erfurt
    Posts
    985
    Danke
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge

    Default

    Es hat keiner meiner Vorschreiber bedacht, das es sich hier mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Strecke ohne Ausgleich handelt:
    -Pegel steigt, wenn Zufluß > Abfluß
    -Pegel fällt, wenn Zufluß < Abfluß

    also I-Verhalten -> damit gelten andere Einstellregeln!

    Wenn I-Verhalten überwiegt: ein reiner P-Regler könnte das Problem lösen, bei zu schlechten Störungsverhalten ein PI-Regler.

    Ist die Strecke mehr vom Typ ITn, können P und PI-Regler auch nicht viel helfen, für gutes Führungsverhalten wäre wahrscheinlich ein PD-Regler, für gutes Störungsverhalten ein PID-Regler die Lösung meiner Wahl.
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter

    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PeterEF für den nützlichen Beitrag:

    Dina (28.01.2009)

  10. #18
    Join Date
    09.06.2007
    Posts
    439
    Danke
    31
    Erhielt 49 Danke für 47 Beiträge

    Default

    zuviel Glaskugel, genug geraten!

    DINA!

  11. #19
    Dina is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    23.09.2008
    Posts
    15
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Danke Peter,

    das ist die Lösung !!
    Mittels PD Regler ( I sehr klein ) läßt sich die der Wasserstand wunderbar regeln.

    Vielen herzlichen Dank euch allen für die zahlreichen Vorschläge.

    Liebe Grüße

  12. #20
    Join Date
    30.01.2004
    Location
    Erfurt
    Posts
    985
    Danke
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Glückwunsch!

    Mal interessenhalber: welche Volumenströme gibt es da so im Zu- bzw. Abfluß und welche elektrische Leistung hat die WKA?
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter

    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")

  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu PeterEF für den nützlichen Beitrag:

    Dina (30.01.2009)

Similar Threads

  1. Step 7 S7-200 XP224 Analogeingang schwingt
    By irytas in forum Simatic
    Replies: 10
    Last Post: 25.09.2014, 09:13
  2. Spindelachse schwingt, CNC
    By mnuesser in forum Antriebstechnik
    Replies: 4
    Last Post: 05.11.2013, 09:49
  3. CAN Pegel / Kabelfehler
    By kiestumpe in forum Feldbusse
    Replies: 3
    Last Post: 18.01.2011, 08:01
  4. PID Regler FB41 - schwingt zu stark
    By Lars Bizare in forum Simatic
    Replies: 5
    Last Post: 13.02.2010, 17:50
  5. FM354 schwingt
    By Anonymous in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 31.01.2006, 14:06

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •