    hallo habe wieder einproblem.
    wir haben in unserer firma eine lüftungsanlage. die zulüftung wird über einen motor mit mm420 geregelt. die analogen soll werte kommen aus einer druckdose.
    hoher druck hoher sollwert
    also: 0V = 100% sollwert und 10V = 0% sollwert

    wie kann ich das in denn fu proggen.

    danke und mfg
    Reply With Quote Reply With Quote micromaster 420 analog  

  2. #2
    Join Date
    01.11.2007
    Posts
    1,332
    Danke
    99
    Erhielt 441 Danke für 398 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hab das noch nicht gemacht oder getestet, aber:
    Wenn du über P1000 einen Zusatzsollwert aktivierst und der entgegengesetztes Vorzeichen hat, müsste das funktionieren.

    Grüße von HaDi

Similar Threads

  1. Micromaster 420
    By berni_rb in forum Antriebstechnik
    Replies: 4
    Last Post: 25.01.2010, 13:25
  2. Micromaster 420
    By DarkLykan in forum Antriebstechnik
    Replies: 3
    Last Post: 10.12.2007, 14:07
  3. Micromaster 420
    By r1heizer in forum Antriebstechnik
    Replies: 2
    Last Post: 16.05.2007, 16:02
  4. Micromaster 420
    By Merlin115 in forum Antriebstechnik
    Replies: 4
    Last Post: 24.11.2006, 11:20
  5. Micromaster 420
    By Baul in forum Antriebstechnik
    Replies: 2
    Last Post: 27.04.2006, 10:02

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •