    Hallo Leute!
    Habe eine Frage bezüglich S7 Graph programmierung und zwar wie Programmiere ich am besten einen Zähler in der S7 Graph schrittkete.
    Reply With Quote Reply With Quote Zähler in S7 Graph  

  2. #2
    Join Date
    07.03.2004
    Posts
    4,462
    Danke
    948
    Erhielt 1,169 Danke für 837 Beiträge

    Default

    Wenn Du einen Standard Sepp7 Zähler nehmen willst wäre es eine Aktion mit:
    Code:
    S1 CU     Zähler
    Ich kann gerade nicht nachschauen aber in der Hilfe ist es erklärt.

    Grundsätzlich kann man Aktionen so deklarieren das sie nur einmal ausgeführt werden wenn der Schritt aktiv wird (auch hier muss ich leider ohne die Hilfe passen).
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:

    zloyduh (29.01.2009)

  4. #3
    Join Date
    18.09.2004
    Location
    Münsterland/NRW
    Posts
    4,994
    Danke
    774
    Erhielt 1,205 Danke für 1,008 Beiträge

    Default

    Hier mal ein paar Infos

    Code:
    CS lade Zählerstartwert
    CR reset Zähler
    CU zähle vorwärts
    CD zähle rückwärts
    
    S1 ausführen wenn Schritt aktiv wird
    S0 ausführen wenn Schritt deaktiviert wird

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:

    zloyduh (29.01.2009)

  6. #4
    Join Date
    15.12.2007
    Posts
    798
    Danke
    94
    Erhielt 113 Danke für 101 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Oder falls man z.B. in 2er Schritten oder sowas zählen will kann man sich eine DINT oder INT Variable anlegen und die dann folgendermassen in die Aktionen eintragen:

    S1 N Zähler := Zähler + L#2

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Astralavista für den nützlichen Beitrag:

    zloyduh (29.01.2009)

Similar Threads

  1. TIA V16 S1200 Graph oder kein Graph
    By Oest in forum Simatic
    Replies: 8
    Last Post: 17.12.2019, 20:24
  2. Replies: 4
    Last Post: 09.10.2018, 08:08
  3. Zähler in Graph 7
    By Holger Levetzow in forum Simatic
    Replies: 7
    Last Post: 09.02.2009, 14:49
  4. Zähler in S7 High Graph
    By anfänger07 in forum Simatic
    Replies: 6
    Last Post: 18.06.2007, 14:39
  5. Graph 7 Vergleicher und Zähler
    By Spaethie in forum Simatic
    Replies: 6
    Last Post: 25.03.2007, 18:39

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •