Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Results 1 to 7 of 7

Thread: Anbindung eines 4-Leiter PT100 an eine AI und einen STB

  1. #1
    Join Date
    28.05.2008
    Posts
    40
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich möchte ein 4-Leiter PT100 Element einmal an einen STB anschließen und ein 2. Messsignal irgendwie auf eine Analogebaugruppe bekommen. Weiß jemand ob es möglich ist (und wenn ja wie), einfach 2 Leiter an den STB anzuklemmen und 2 an die SPS? Also der STB alleine funktioniert sowohl als 2-Leiter-Anschluß als auch als 4-Leiter. Nur wenn ich die anderen 2-Leiter an die SPS anschließe, zeigt mir die SPS keine vernünftigen Werte an. Logischerweiße.

    Oder gibt es PT100-STBs, die gleichzeitig einen analogen Ausgang haben, den ich dann auf die SPS klemmen könnte? Habe gerade mal bei Jumo angerufen (von denen ist der STB). Die haben so etwas nicht.
    Was ich mir auch vorstellen könnte, ist das Signal vom STB einfach zu vervielfachen und dann einmal auf den STB und einmal auf die SPS zu gehen. Weiß nur nicht, ob ich dann noch die Sicherheits-Funktion des STB zu 100% habe!

    Hat das schon mal jemand versucht oder eine Idee?
    Reply With Quote Reply With Quote Anbindung eines 4-Leiter PT100 an eine AI und einen STB  

  2. #2
    Join Date
    11.10.2006
    Location
    Verden (Aller)
    Posts
    560
    Danke
    34
    Erhielt 60 Danke für 51 Beiträge

    Default

    Erst mal, was ist ein STB, Dein STeuerBerater?

    Und dann: Ein Vierleiter-PT100 hat vier Leiter, damit man mit 2 Drähten einen Konstantstrom durch den PT100 schicken kann und mit den anderen beiden die Spannung über demselben messen kann, ohne den Spannungsabfall über den stromführenden Leitungen.

    Du kannst latürnich den AI hernehmen um den Strom zu liefern und zu messen und mit einem anderen Spannungsmessenden Eingang auch noch messen, aber das halte ich mal für unprofessionellen Bastelkram.
    "Ein lahmer Drecksplanet ist das, ich habe nicht das geringste Mitleid" (Prostetnik Vogon Jeltz)

  3. #3
    Join Date
    29.01.2009
    Posts
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    STB=Sicherheits temperatur begrenzer

  4. #4
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Dresden
    Posts
    9,882
    Danke
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by derwestermann View Post
    Erst mal, was ist ein STB, Dein STeuerBerater?
    Schutz-Temperatur-Begrenzer


    ansonsten ...bastelkram

    ds ich davon ausgehe, dass der STB keinen Spannungs- oder Stromeingang hat, ist die einfachste und kostengünstigste Lösung wohl ein zweiter Pt100
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  5. #5
    Join Date
    11.05.2007
    Posts
    208
    Danke
    22
    Erhielt 53 Danke für 43 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by vierlagig View Post
    .... ds ich davon ausgehe, dass der STB keinen Spannungs- oder Stromeingang hat, ist die einfachste und kostengünstigste Lösung wohl ein zweiter Pt100


    Für solche Anwendungen gibts "Doppel PT100" (2 separate PT100 in einer Hülse)

    Gruss Hoyt

  6. #6
    Join Date
    14.01.2009
    Posts
    18
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    realisieren das ganzebei uns so... der pt100 wird an einen messumformer angeschlossen (Rousemount Typ 644) der macht aus dem schönen Ohm-Wert ein Prima mA Signal... Dat Signal dann einfach auf eine Signalvervielfältigungskarte und schon kannst du es ganz oft verwenden...

    Zu der vorherigen Antwort mit dem "DoppelPT" würde ich noch gerne beisteuern das wir sowas auch haben an Orten wo ein PT nicht einfach gewechselt werden kann und bei defekt einfach das zweite Element angechlossen wird...wenn man aber beide gleichzeitig nutzt hast du imme ne kleine differenz zwischen beiden werten...

  7. #7
    Join Date
    28.05.2008
    Posts
    40
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Habe nach mehreren Gesprächen mit diversen Vertrieblern (die erzählen manchmal schon lustige Sachen )erfahren, daß das nicht geht. Zumindest nicht sicherheitsgerichtet wie ich es als STB (Sicherheits-Temperatur-Begrenzer) brauche!

    Quote Originally Posted by Hoyt View Post


    Für solche Anwendungen gibts "Doppel PT100" (2 separate PT100 in einer Hülse)

    Gruss Hoyt
    Wie easyprivate schon sagte, habe ich bei Doppel PT100 dass Problem der Messungenauigkeit.

    Quote Originally Posted by easyprivate View Post
    realisieren das ganzebei uns so... der pt100 wird an einen messumformer angeschlossen (Rousemount Typ 644) der macht aus dem schönen Ohm-Wert ein Prima mA Signal... Dat Signal dann einfach auf eine Signalvervielfältigungskarte und schon kannst du es ganz oft verwenden...

    Zu der vorherigen Antwort mit dem "DoppelPT" würde ich noch gerne beisteuern das wir sowas auch haben an Orten wo ein PT nicht einfach gewechselt werden kann und bei defekt einfach das zweite Element angechlossen wird...wenn man aber beide gleichzeitig nutzt hast du imme ne kleine differenz zwischen beiden werten...
    Wie schon oben gesagt, ist das ganze dann nicht mehr sicherheitsgerichtet. An den STB darf halt nur ein Thermometer angeschlossen werden. Kein Konverter oder ähnliches davor.

    Werden das ganze wie schon von vierlagig vorgeschlagen mit einer 2. Messtelle an gleicher Stelle lösen. Die aber als NiCrNi-Thermoelement ausgeführt, da wir die sonst auch immer verwenden.

    Danke für Eure Vorschläge.

Similar Threads

  1. Replies: 29
    Last Post: 06.12.2016, 07:18
  2. Step 7 SM 331 7PF01 3-leiter pt100
    By Not-Aus in forum Simatic
    Replies: 5
    Last Post: 30.11.2014, 23:07
  3. Step 7 PT100 2-Leiter an SM331 und SF-LED an
    By Hangasilly in forum Simatic
    Replies: 18
    Last Post: 04.07.2014, 21:16
  4. PT100 2-3-Leiter Schaltung
    By tobili in forum Elektronik
    Replies: 7
    Last Post: 03.12.2012, 22:13
  5. Replies: 4
    Last Post: 27.04.2012, 23:58

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •