Anbindung eines 4-Leiter PT100 an eine AI und einen STB

Tompson

Level-1
Beiträge
40
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich möchte ein 4-Leiter PT100 Element einmal an einen STB anschließen und ein 2. Messsignal irgendwie auf eine Analogebaugruppe bekommen. Weiß jemand ob es möglich ist (und wenn ja wie), einfach 2 Leiter an den STB anzuklemmen und 2 an die SPS? Also der STB alleine funktioniert sowohl als 2-Leiter-Anschluß als auch als 4-Leiter. Nur wenn ich die anderen 2-Leiter an die SPS anschließe, zeigt mir die SPS keine vernünftigen Werte an. Logischerweiße.

Oder gibt es PT100-STBs, die gleichzeitig einen analogen Ausgang haben, den ich dann auf die SPS klemmen könnte? Habe gerade mal bei Jumo angerufen (von denen ist der STB). Die haben so etwas nicht.
Was ich mir auch vorstellen könnte, ist das Signal vom STB einfach zu vervielfachen und dann einmal auf den STB und einmal auf die SPS zu gehen. Weiß nur nicht, ob ich dann noch die Sicherheits-Funktion des STB zu 100% habe!

Hat das schon mal jemand versucht oder eine Idee?
 
Erst mal, was ist ein STB, Dein STeuerBerater?

Und dann: Ein Vierleiter-PT100 hat vier Leiter, damit man mit 2 Drähten einen Konstantstrom durch den PT100 schicken kann und mit den anderen beiden die Spannung über demselben messen kann, ohne den Spannungsabfall über den stromführenden Leitungen.

Du kannst latürnich den AI hernehmen um den Strom zu liefern und zu messen und mit einem anderen Spannungsmessenden Eingang auch noch messen, aber das halte ich mal für unprofessionellen Bastelkram.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
realisieren das ganzebei uns so... der pt100 wird an einen messumformer angeschlossen (Rousemount Typ 644) der macht aus dem schönen Ohm-Wert ein Prima mA Signal... Dat Signal dann einfach auf eine Signalvervielfältigungskarte und schon kannst du es ganz oft verwenden...

Zu der vorherigen Antwort mit dem "DoppelPT" würde ich noch gerne beisteuern das wir sowas auch haben an Orten wo ein PT nicht einfach gewechselt werden kann und bei defekt einfach das zweite Element angechlossen wird...wenn man aber beide gleichzeitig nutzt hast du imme ne kleine differenz zwischen beiden werten...
 
Habe nach mehreren Gesprächen mit diversen Vertrieblern (die erzählen manchmal schon lustige Sachen :) )erfahren, daß das nicht geht. Zumindest nicht sicherheitsgerichtet wie ich es als STB (Sicherheits-Temperatur-Begrenzer) brauche!

*ACK*

Für solche Anwendungen gibts "Doppel PT100" (2 separate PT100 in einer Hülse)

Gruss Hoyt

Wie easyprivate schon sagte, habe ich bei Doppel PT100 dass Problem der Messungenauigkeit.

realisieren das ganzebei uns so... der pt100 wird an einen messumformer angeschlossen (Rousemount Typ 644) der macht aus dem schönen Ohm-Wert ein Prima mA Signal... Dat Signal dann einfach auf eine Signalvervielfältigungskarte und schon kannst du es ganz oft verwenden...

Zu der vorherigen Antwort mit dem "DoppelPT" würde ich noch gerne beisteuern das wir sowas auch haben an Orten wo ein PT nicht einfach gewechselt werden kann und bei defekt einfach das zweite Element angechlossen wird...wenn man aber beide gleichzeitig nutzt hast du imme ne kleine differenz zwischen beiden werten...

Wie schon oben gesagt, ist das ganze dann nicht mehr sicherheitsgerichtet. An den STB darf halt nur ein Thermometer angeschlossen werden. Kein Konverter oder ähnliches davor.

Werden das ganze wie schon von vierlagig vorgeschlagen mit einer 2. Messtelle an gleicher Stelle lösen. Die aber als NiCrNi-Thermoelement ausgeführt, da wir die sonst auch immer verwenden.

Danke für Eure Vorschläge.
 
Zurück
Oben