easyprivate
Level-1
- Beiträge
- 18
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
Hi @ all!
Habe ein Problem mit der Schrittkette anbei... Also der Code dient dazu ein Terrarium zu steuern und läuft in Summe aller Zeitglieder genau 24h... Das funktioniert auch alles... Nur Startet die Schrittkette nicht nachdem das ganze einal durchgelaufen ist... Finde den Fehler nicht,hoffe einer von euch kann weiterhelfen... E2.0 ist ein Taster der das Programm einmalig startet,danach sollte es eigentlich mit Merker 11.0 gestartet werden (so jedenfalls mein Gedanke)
muss am ende von PB2 evtl ein SPA OB1 damit der Merker 11.0 im OB1 überhaupt ankommt?
Schonmal DANKE für die Hilfe ;-) Gruß,Easy
Habe ein Problem mit der Schrittkette anbei... Also der Code dient dazu ein Terrarium zu steuern und läuft in Summe aller Zeitglieder genau 24h... Das funktioniert auch alles... Nur Startet die Schrittkette nicht nachdem das ganze einal durchgelaufen ist... Finde den Fehler nicht,hoffe einer von euch kann weiterhelfen... E2.0 ist ein Taster der das Programm einmalig startet,danach sollte es eigentlich mit Merker 11.0 gestartet werden (so jedenfalls mein Gedanke)
Code:
#####OB 1 Startzeit 0:00Uhr#####
0000 :O M 11.0
0001 :O E 2.0
0002 :S M 1.0
0003 :U M 2.0
0004 :R M 1.0
0005 :U M 1.0
0006 :L KT 900.3
0008 :SE T 1
0009 :U M 2.0
000A :R T 1
000B :U T 1
000C :L KT 900.3
000E :SE T 2
000F :U M 2.0
0010 :R T 2
0011 :U T 2
0012 :L KT 900.3
0014 :SE T 3
0015 :U M 2.0
0016 :R T 3
0017 :U T 3
0018 :L KT 720.3
001A :SE T 4
001B :U M 2.0
001C :R T 4
001D :U T 4
001E :S M 2.0
001F :U M 10.0
0020 :R M 2.0
0021 :U M 2.0
0022 := M 2.0
0023 :***
NETZWERK 2 Ausgangvergabe
0024 :U M 2.0
0025 := A 1.0
0026 :U M 3.0
0027 := A 1.1
0028 :U M 4.0
0029 := A 1.2
002A :U M 5.0
002B := A 1.3
002C :SPA PB 1
#####PB1#####
0000 :U M 2.0
0001 :L KT 180.3
0003 :SE T 5
0004 :U M 3.0
0005 :R T 5
0006 :U T 5
0007 :S M 3.0
0008 :U M 4.0
0009 :R M 3.0
000A :U M 3.0
000B :L KT 180.3
000D :SE T 6
000E :U M 4.0
000F :R T 6
0010 :U T 6
0011 :S M 4.0
0012 :U M 8.0
0013 :R M 4.0
0014 :U M 4.0
0015 :L KT 900.3
0017 :SE T 7
0018 :U M 5.0
0019 :R T 7
001A :U T 7
001B :S M 5.0
001C :U M 7.0
001D :R M 5.0
001E :U M 5.0
001F :L KT 720.3
0021 :SE T 9
0022 :U M 7.0
0023 :R T 9
0024 :U T 9
0025 :S M 7.0
0026 :U M 8.0
0027 :R M 7.0
0028 :U M 7.0
0029 := M 7.0
002A :SPA PB 2
#####PB2 Ablauf T15 = Ende 24:00#####
0000 :U M 7.0
0001 :L KT 720.3
0003 :SE T 10
0004 :U M 8.0
0005 :R T 10
0006 :U T 10
0007 :L KT 720.3
0009 :SE T 11
000A :U M 8.0
000B :R T 11
000C :U T 11
000D :L KT 720.3
000F :SE T 12
0010 :U M 8.0
0011 :R T 12
0012 :U T 12
0013 :S M 8.0
0014 :U M 10.0
0015 :R M 8.0
0016 :U M 8.0
0017 :L KT 180.3
0019 :SE T 13
001A :U M 9.0
001B :R T 13
001C :U T 13
001D :S M 9.0
001E :U M 10.0
001F :R M 9.0
0020 :U M 9.0
0021 := M 9.0
0022 :U M 9.0
0023 :L KT 180.3
0025 :SE T 14
0026 :U M 10.0
0027 :R T 14
0028 :U T 14
0029 :S M 10.0
002A :U M 11.0
002B :R M 10.0
002C :U M 10.0
002D :L KT 720.3
002F :SE T 15
0030 :U M 2.0
0031 :R T 15
0032 :U T 15
0033 :S M 11.0
0034 :U M 2.0
0035 :R M 11.0
0036 :U M 11.0
0037 := M 11.0
0038 :BE
muss am ende von PB2 evtl ein SPA OB1 damit der Merker 11.0 im OB1 überhaupt ankommt?
Schonmal DANKE für die Hilfe ;-) Gruß,Easy
Zuletzt bearbeitet: