2 MPI Teilnehmer an CPU 313C-2DP

Herrminator

Level-1
Beiträge
41
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe eine CPU 313C-2DP, am X1 MPI ist ein Helmholz MPI Adapter eingesteckt (SWW7-HMI). Dieser kommuniziert mit meinem Bedienpanel VTP-C120. Der MPI Anschluss des Adapters besitzt einen Doppelstecker. Auf diesem, steckt mein Siemens MPI Adapter (S7 PC USB ADAPTER).
Es scheint mir, dass es zu Kollisionen zwischen den beiden Teilnehmern kommt, da wenn ich Bausteine beobachte die Verbindung sporadisch zusammenbricht.

Gibt es da eine Möglichkeit wie ich ohne diese Abbrüche arbeiten kann?
Bzw. Mach ich vielleicht was falsch....

Vielen Dank im Voraus.

Gruß Tobias
 
Normalerweise sollten sich die beiden vertragen. Wie ist die Terminierung am HMI-Adapter eingestellt? Schon einmal geändert? Mit welcher Geschwindigkeit läuft X2? Kann ggf. der USB-Adapter darüber verwendet werden?
 
Einstellungen

Danke für die ersten Tips.

Der Endwiderstand am Doppelstecker ist offen.

Der Adapter am Panel ist so Eingestellt

Fehlertoleranz = 0
Schnittstelle = COM2
Geschwindigkeit = 19.200 Baud
MPI Adresse = 0
letzte MPI im BUS = 31

Die CPU Schnittstelle:

MPI Adresse = 2
Vernetzt = Ja
Subnetz = MPI(1) 187.5 kBit

Der PC Adapter

MPI Adresse = 1
Timeout = 30s
Geschwindigkeit = 187.5 kBit
letzte MPI im BUS = 31

Pg/PC ist einziger Master am Bus = Ja

Was mir aufgefallen ist, dass in HW Eigenschaften der CPU --> Kommunikation steht:

Verbindungs Ressourcen Reserviert für :

BASIS = 0
OP = 1
PG = 1

Am X2 steckt der Profibus.....

Gruß Tobias
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit dem Endwiderstand mal experimentieren bzw. auch mal kräftig schlaten, nicht dass die Stellung nicht zur tatsächlichen Einstellung passt.
Der Haken bei einziger Teilnehmer am Bus kann entfallen, da sowohl der HMI-Adpater als auch die 313er Master sind und somit insgesamt 3 Master mitspielen.
Bei den Verbindungen wird nur angezeigt, welche reserviert sind (bzw. daneben welche belegt sind). Dies kann in der Hardware-Konfiguration geändert werden. Hat aber für diesen Fall keine Bedeutung.
Selbst wenn an X2 der Profibus steckt und mit max. 1,5 MBit/s läuft, einfach mal den dort den USB-Adapter testen. Ändert sich an grundsätzlichen verhalten was?
 
Also am X2 geht der MPI Adapter garnicht.

Meldung:

Die lokale MPI Adresse des PG/PC ist größer als die Maximale Teilnehmeradresse oder es ist eine falsche Baudrate oder Interrupt eingestellt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ah jetzt hab ichs gesehen wie das Umstellen geht. Bis jetzt scheint es stabil zu laufen über PB. Vielen Dank für eure Tips. Hab ich heute wieder einiges gelernt. Danke nochmal. Hoffe das geht weiterhin so gut.

Gruß
 