Hallo,

das wurde zwar schon das eine oder andere Mal hier behandelt aber ich komme durch die bestehenden Beiträge noch zu keinem Ergebnis.

Ich setze erstmalig eine 313c ein und möchte an die integrierten Analogeingänge folgendes anschließen:

- AI0 -> 4-20mA direkt
- AI1 -> ----"----
- AI2 -> ----"----
- AI3 -> 0-10V Signal
- AI4 (PT100) sowie die 2 AA -> nicht belegt...

Unter 4-20mA direkt verstehe ich einen reinen 2-Draht Anschluss von einem TC-Umsetzer mit eigener Spannungsversorgung, ich schließe also +/- direkt an - ohne Pluseinspeisung vom Netzteil... (hoffe ihr wisst wie ich das jetzt meine)

Bei der 300er AI-Karte *1KF01* funktioniert das auch bestens nur bei der 313c habe ich folgendes Problem:

Die Peripherieworte sind bei Nullsignal nicht Null, sondern 32 (INT) - alle!

Habe schon verschiedene Möglichkeiten/Kombinationen mit Brücken auf Mana probiert aber nichts hilft so richtig.

Kann es sein daß das Gerät diese Abweichung schon hat (habe keine 2te zum testen da) ?

Laut Handbuch anschließen geht m.E. nicht da dieses Anschlussbeispiel nicht drin ist.


Jetzt halt die Frage an die erfahrenen 31xC Anwender:

Ist das normal - oder muss ich das noch mal anders verdrahten?
 
techn.Daten schrieb:
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C, bezogen auf Eingangsbereich)
• Spannung/Strom < 0,7 %
• Widerstand < 3 %
Der INT-Wert von 32 entspricht ja einem rechnerischen Stromwert von 4,019mA.
Gesetzt den Fall Deine Geber liefern als "0-Signal" wirklich exakt 4mA, entspräche das einer Abweichung von 0,11% , was ja immer noch dicke im zulässigen Toleranzbereich der Analogeingänge liegt.;)
Wir setzen die 313C recht häufig ein, ich hatte noch nie dass die Eingänge bei "0-Signal" auch exakt bei "0" (INT) gelegen haben (wobei ich mich zu erinnern meine, dass die Zahl 32 da auch bei uns ziemlich häufig vorkam).
Wenn die Messwerterfassung ansonsten tadellos funktioniert würde ich das unter "zulässige Toleranz" verbuchen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ah so, ich hab vergessen zu erwähnen daß die 32 auch bei wirklich Null anliegen -> wenn also gar kein Geber angeschlossen ist und die Stromeingänge auf 0-20mA parametriert sind.

Es beruhigt mich zumindest zu hören daß es "normal" zu sein scheint (weil ich doch grad keine andere da habe)

*************************************************
Was jetzt noch nicht geklärt ist wäre das mit der Masse...

Muss ich bei meinem Anschlußschema auch trotzdem alle Minus auf Mana brücken oder kann ich das nicht belegte einfach leer lassen und meinetwegen Mana einzeln auf Masse legen ?
 
Bei der 313C musst du nach meiner Erinnerung alle nicht belegten (+)Eingänge und alle (-)Klemmen mit Mana verbinden und dieses außerdem mit der SPS-Funktionserde, also in der Regel PE.

Dies weil die analogen Eingänge hier nicht voll potenzialgetrennt sind?!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was jetzt noch nicht geklärt ist wäre das mit der Masse...

Muss ich bei meinem Anschlußschema auch trotzdem alle Minus auf Mana brücken oder kann ich das nicht belegte einfach leer lassen und meinetwegen Mana einzeln auf Masse legen ?
Siemens empfiehlt jedenfalls ausdrücklich den AI(-) auf Mana zu legen und nicht verwendete Eingänge kurzzuschließen.
Wir haben das allerdings auch schon mal ohne gemacht und es hat auch tadellos funktioniert.