    Hallo Leute

    Habe 4 Beriebstundenzähler von denen nur der erste, den ich mit Zähler Nr. 0 parametriert habe, funktioniert.
    Bei den drei anderen mit Zähler Nr. 1, 2, 3 erhalte ich den Fehlercode 8080 (Falsche Zählernummer).
    Wo liegt mein Fehler?
    Gruß OB1
    Zitieren Zitieren SFC101-Problem  

  2. #2
    Registriert seit
    11.05.2005
    Ort
    Baden-Württemberg
    Beiträge
    669
    Danke
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge

    Standard

    hallo,

    wieviele Betriebsstundenzähler hat denn deine CPU ?

    Micha
    "arbeite klug, nicht hart" - deutsches Sprichwort

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu SPSKILLER für den nützlichen Beitrag:

    OB1 (03.02.2009)

  4. #3
    OB1 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.05.2008
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    74
    Danke
    9
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke Micha

    Hätte ja gleich draufkommen können, das ich nachschaue, das die 315 nur einen hat.
    Gruß OB1

Ähnliche Themen

  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
  2. SFC101 mit S7-414-2 DP
    Von HarryH im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.12.2006, 13:20
  3. CPU 416-2 V4.x, SFC101 ?
    Von Zimbo im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.05.2006, 16:37

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •