Hallo zusammen,
wir setzen neu für die Gewichtsmessung bei Förderbänder das Modul Siwarex ein. Dazu habe ich zwei Fragen, die mir das Handbuch nicht beantworten konnet.

1.) Muss die MMC gesteckt sein oder funktioniert das System auch ohne?
2.) Wozu ist der Schalter auf der Frontseite?

Danke für eure Hilfe!!

Gruss steven
 
Hallo Steven,

ich gehe davon aus, dass ihr die SIWAREX FTA einsetzt!
Ja, das Gerät funktioniert ohne die MMC Karte, wir habe auch keine gesteckt kostet nur Geld!
Der Schalter ist für den Eichbeamten gedacht, hier wird das Eichsiegel aufgeklebt
und es ist bei richtiger Schalterstellung nicht mehr Möglich die SIWAREX über das SIWATOOL in den sog. Servicebetrieb
zu schalten. In etwa so, wie bei einer CPU400 der Schlüssel mit dem diese in RUN P oder RUN geschaltet werden kann.

Grüße,
 
Hallo Steven,

die MCC brauchst Du nur, wenn Du Wägeprotokolle oder Wagenzustandsdaten aufzeichnen willst.
Den Sinn des Schalters hat joergel ja schon beschrieben.
Schalter unten: Schreibschutz nicht aktiv
Schalter oben: Schreibschutz aktiv

Grüße
Gebs
 