Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Results 1 to 9 of 9

Thread: Probleme bei Beckhoff und OP177b

  1. #1
    Join Date
    04.02.2009
    Posts
    5
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    wie in der Überschrift schon steht, habe ich Probleme mit Beckhoff und einem OP177b.

    Für die Beckhoffklemmen habe ich die GSD Datei installiert. Bei der Hardware konfiguration im Simatic Manager habe ich dann die Klemmen einem Profibusnetz hinzugefügt. Soweit war alles klar, nur jetzt hab ich einen Systemfehler und einen Busfehler.

    Hab ich da was falsch gemacht?

    Mein zweites Problem hat mit einem OP177b zutun.
    Das OP hab ich auch dem Profibusnetz hinuzgefügt, aber wenn ich jetzt auch speicher und übersetzen gehe kommt eine fehlermeldung (werd morgen ein pic von der fehlermeldung posten).

    bin für jede Hilfe dankbar
    Reply With Quote Reply With Quote Probleme bei Beckhoff und OP177b  

  2. #2
    Join Date
    29.01.2008
    Location
    ´s Stauferstädtle
    Posts
    324
    Danke
    54
    Erhielt 53 Danke für 44 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by tobi123 View Post
    ... werd morgen ein pic von der fehlermeldung posten ...
    das ist eine sehr gute Idee
    Ein Frosch ohne Humor ist nur ein kleiner grüner Haufen!

  3. #3
    tobi123 is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    04.02.2009
    Posts
    5
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    hier das bild mit der fehlermeldung

    wenn ich dann die konfiguration in dei baugruppe lade, bekomme ich einen SF DP..
    Attached Images Attached Images

  4. #4
    Join Date
    01.11.2007
    Posts
    1,332
    Danke
    99
    Erhielt 441 Danke für 398 Beiträge

    Default

    Dann klick doch mal auf "Details" und zeig uns, was dann gemeldet wird.

    Grüße von HaDi

  5. #5
    tobi123 is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    04.02.2009
    Posts
    5
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    hier das bild von den details
    Attached Images Attached Images

  6. #6
    Join Date
    02.08.2006
    Posts
    189
    Danke
    11
    Erhielt 32 Danke für 19 Beiträge

    Default

    Hat dein OP eine Busadresse... auf den Bilder sieht man da immer nur () stehen. Eigentlich sollte da ja eine Adresse drinstehen.

    Wenn du wegen den Klemmen einen Busfehler hast. Dann schau doch mal Online in der HW konfig nach ob er die Bauteile überhaupt findet.
    Last edited by Garog; 16.02.2009 at 12:23.

  7. #7
    Join Date
    07.06.2006
    Location
    Bayern
    Posts
    627
    Danke
    27
    Erhielt 159 Danke für 140 Beiträge

    Default

    Hallo,

    ich hab das ganze gerade mal durchgespielt und konnte den obigen Fehler reproduzieren.

    Klarer Fall - du must natürlich dem OP177B in der Hardwarekonfig ein mittels WinCCflexible projektiertes OP177B zuweisen ("Koppeln"). Das Flexible Projekt sollte sich dazu im gleichen Projekt befinden. Wenn du dann dein OP177B in der Hardwarekonfig anklickst, dann kannst du dort den Koppelpartner auswählen. Dann siehst du auch die Busadresse in den Klammern ()

    Im übrigen kann man sich das Koppeln des OP´s in der Hardwarekonfig sparen, da man auf die System und Funktionstasten des OP´s auch mit normalen projektierten Variablen (Merker, DBx) im Panel zugreifen kann.

    Es sei denn du bist wirklich auf sehr schnelle Reaktionszeiten angewiesen.

    Mfg
    uncle_tom

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu uncle_tom für den nützlichen Beitrag:

    tobi123 (26.02.2009)

  9. #8
    tobi123 is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    04.02.2009
    Posts
    5
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    ok danke, das hab ich alles gemacht.

    die sps hat die adresse 2, die beckhoffklemmen 5 und das op hat die adresse 11.

    aber ich kann immer noch eine verbindung herstellen.

    noch eine idee woran das liegen könnte?


    also bis zu den beckhoffklemmen klappt alles.

    nur die weitere verbindung zum op funktioniert nicht
    Last edited by tobi123; 26.02.2009 at 14:20.

  10. #9
    tobi123 is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    04.02.2009
    Posts
    5
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Also ich hab jetzt mal versucht eine Verbindung direkt vom PC zum OP aufzubauen, leider ohne Erfolg.

    Ich habe es nun mit MPI und auch mit USB versucht, alle aber ohne Erfolg.


    Achso ich benutze die CP5611. Hab in einem älteren Beitrag gelesen, dass es mit CP5511 auch Probleme gab und mit CP5512 nicht. Liegt das vielleicht an der CP5611?
    Last edited by tobi123; 27.02.2009 at 08:36.

Similar Threads

  1. TwinCAT3 und MQTT - Probleme bereits beim Beckhoff-Beispiel
    By henne959 in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 7
    Last Post: 19.12.2018, 17:03
  2. Restore funktioniert nicht bei OP177B
    By Spoonman in forum HMI
    Replies: 8
    Last Post: 01.08.2015, 10:37
  3. Probleme mit Profibus und Beckhoff
    By magicp7 in forum Feldbusse
    Replies: 6
    Last Post: 14.05.2009, 19:43
  4. Erfahrung OP177B color bei Kälte
    By Eliza in forum HMI
    Replies: 2
    Last Post: 13.08.2008, 14:38
  5. Probleme mit Slavenummer und Beckhoff-Master
    By drfunfrock in forum Feldbusse
    Replies: 10
    Last Post: 29.09.2007, 20:50

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •