Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Cp342-5dp

  1. #1
    Registriert seit
    20.10.2008
    Beiträge
    99
    Danke
    43
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Leudz,

    wer kennt sich mit dem Parametrieren der Kommunikationsbausteine
    FC1 und FC2 aus ?
    Ich möchte eine 342-5DP... an eine S7300 anbinden und dann eine ET 200 B ansprechen.
    Die Kommunikationsbausteine habe ich bereits per Drop&Drag eingefügt.
    FC1 --> send (in AWL)
    In0:= --> CPLADDR CPLDDR
    IN1:= --> SEND RECV
    OUT2:= --> DONE NDR
    OUT3:= --> ERROR ERROR
    OUT3:= --> STATUS STATUS
    FC2--> RECV
    -->CPLDDR
    -->RECV
    -->NDR
    -->ERROR
    -->STATUS
    -->DPSTATUS
    Haben die Beteichnungen dieselbe Bedeutung?
    Bsp.: INO:= --> CPLDDR
    Wenn ja, welche Werte muss ich dort eingeben?
    Bis jetzt weiss ich nur das bei FC1 IN0=: 255 die Buagruppenanfangsadresse hinkommt, welche ich aus der Konfigurationstabelle entnommen habe.
    Der Rest ist mir leider noch ein Rätsel! Wäre sehr hilfreich wenn mir jmd. weiterhelfen könnte...
    Geändert von Lex_78 (04.02.2009 um 23:23 Uhr)
    Zitieren Zitieren Cp342-5dp  

  2. #2
    Registriert seit
    27.11.2005
    Ort
    im Osten
    Beiträge
    1.183
    Danke
    141
    Erhielt 271 Danke für 248 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Lex_78 Beitrag anzeigen
    wer kennt sich mit dem Parametrieren der Kommunikationsbausteine
    FC1 und FC2 aus ?
    Zum Beispiel die Step 7 Hilfe

    Hier mal ein kleiner Auszug:
    Zitat Zitat von Step 7 Hilfe zu FC 1
    Call fc 1
    CPLADDR := W#16#0120
    SEND := P#db17.dbx0.0 byte 103
    DONE := M 98.1
    ERROR := M 98.2
    STATUS := MW 104
    Zitat Zitat von Step 7 Hilfe zu FC2
    call fc 2
    CPLADDR := W#16#0120
    RECV := P#db18.dbx240.0 byte 103
    NDR := M 99.1
    ERROR := M 99.2
    STATUS := MW 105
    DPSTATUS:= MB 0
    Einfach mal im Step 7 die Hilfe zu den Bausteinen aufrufen
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MW für den nützlichen Beitrag:

    Lex_78 (05.02.2009)

  4. #3
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.735
    Danke
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge

    Standard

    Abgesehen davon, würde ich mal sagen, das bei dir beim kopieren des FC1 was schief gegangen ist,
    wenn du als IN OUT Parameter IN bzw. OUT stehen hast.

    Das passiert eigentlich nur bei einem AG-Abzug ...

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  5. #4
    Lex_78 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.10.2008
    Beiträge
    99
    Danke
    43
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    [quote=MW;181823]Zum Beispiel die Step 7 Hilfe

    Hier mal ein kleiner Auszug:
    Moin, danke erst mal...so ein ähnliches Beispiel habe ich schon gefunden, weiss nur net ob man das universal einsetzten kann?
    Habe eine 6GK7342-5DA02-0XE0. Könnt mir gut vorstellen das man die Parametrierung abhängig macht von der inbetriebgenommenen CP, das man also die Daten aus den Konfigtabellen entnehmen muss!?!
    Ich möcht auch halt net irgendwas eintippen, sondern auch verstehen!
    Ich werds mal versuchen...

    Gruß Lex

  6. #5
    Registriert seit
    01.11.2007
    Beiträge
    1.237
    Danke
    91
    Erhielt 407 Danke für 368 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Gib doch mal oben bei "Suchen" den Suchbegriff "342-5" ein, du wirst begeistert sein.

    Grüße von HaDi

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:

    Lex_78 (05.02.2009)

Ähnliche Themen

  1. Vk cp342-5
    Von Henry1123 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2011, 13:48
  2. CP342-5 in CPU 315-2PN/DP
    Von Jochen Kühner im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 21:03
  3. Vk cp342-5
    Von Henry1123 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.01.2011, 14:36
  4. cp342-5 / s5-95u dp
    Von HPie im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.11.2007, 22:57
  5. Cp342-5
    Von franzlurch im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 13:43

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •