Cp342-5dp

Lex_78

Level-1
Beiträge
99
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leudz,

wer kennt sich mit dem Parametrieren der Kommunikationsbausteine
FC1 und FC2 aus ?
Ich möchte eine 342-5DP... an eine S7300 anbinden und dann eine ET 200 B ansprechen.
Die Kommunikationsbausteine habe ich bereits per Drop&Drag eingefügt.
FC1 --> send (in AWL)
In0:= --> CPLADDR CPLDDR
IN1:= --> SEND RECV
OUT2:= --> DONE NDR
OUT3:= --> ERROR ERROR
OUT3:= --> STATUS STATUS
FC2--> RECV
-->CPLDDR
-->RECV
-->NDR
-->ERROR
-->STATUS
-->DPSTATUS
Haben die Beteichnungen dieselbe Bedeutung?
Bsp.: INO:= --> CPLDDR
Wenn ja, welche Werte muss ich dort eingeben?
Bis jetzt weiss ich nur das bei FC1 IN0=: 255 die Buagruppenanfangsadresse hinkommt, welche ich aus der Konfigurationstabelle entnommen habe.
Der Rest ist mir leider noch ein Rätsel! Wäre sehr hilfreich wenn mir jmd. weiterhelfen könnte...
 
Zuletzt bearbeitet:
wer kennt sich mit dem Parametrieren der Kommunikationsbausteine
FC1 und FC2 aus ?

Zum Beispiel die Step 7 Hilfe ;)

Hier mal ein kleiner Auszug:
Step 7 Hilfe zu FC 1 schrieb:
Call fc 1
CPLADDR := W#16#0120
SEND := P#db17.dbx0.0 byte 103
DONE := M 98.1
ERROR := M 98.2
STATUS := MW 104

Step 7 Hilfe zu FC2 schrieb:
call fc 2
CPLADDR := W#16#0120
RECV := P#db18.dbx240.0 byte 103
NDR := M 99.1
ERROR := M 99.2
STATUS := MW 105
DPSTATUS:= MB 0

Einfach mal im Step 7 die Hilfe zu den Bausteinen aufrufen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Abgesehen davon, würde ich mal sagen, das bei dir beim kopieren des FC1 was schief gegangen ist,
wenn du als IN OUT Parameter IN bzw. OUT stehen hast.

Das passiert eigentlich nur bei einem AG-Abzug ...

Mfg
Manuel
 
Zum Beispiel die Step 7 Hilfe ;)

Hier mal ein kleiner Auszug:
Moin, danke erst mal...so ein ähnliches Beispiel habe ich schon gefunden, weiss nur net ob man das universal einsetzten kann?
Habe eine 6GK7342-5DA02-0XE0. Könnt mir gut vorstellen das man die Parametrierung abhängig macht von der inbetriebgenommenen CP, das man also die Daten aus den Konfigtabellen entnehmen muss!?!
Ich möcht auch halt net irgendwas eintippen, sondern auch verstehen!
Ich werds mal versuchen...

Gruß Lex
 