Hallo Forum,

ich bin grade dabei eine Verbindung zwischen zwei Steuerungen herzustellen. Dabei ist mir aufgefallen das AG_SEND und AG_REC nur auf der basis von TCP/IP geht und nicht auf einer S7 Connection Falut-Tolerant. Gerne würde ich eine Fehlersichere Kommunikation aufbauen, weis aber nicht genau welchen Baustein ich verwenden sollte.

Bin für jeden Tipp offen.

Grüße
 
Eine Kommunikation zwischen den beide CPUs eines H-Systemes? Sollten die nicht sowieso dasselbe machen und die eine die andere überwachen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Lösung

Nein es geht mehr um eine S7h - S7h Verbindung nicht um eine Kommunikation zwischen Master und Slave. Habe aber jetzt einen passenden weg gefunden. Am einfachsten geht es mit Usend und Bsend! Sind beide sehr einfach und schnell zu verwenden. Vorraussetzung für beide ist eine bestehende S7 Connection Fault-Tolerant und zu dem muss auf beiden Seiten der DB die gleiche Größe haben.

Info von Siemens

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26483648
 