Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 14 of 14

Thread: DP/DP-Kopplung zwischen alter 315-2DP und 416F

  1. #11
    Join Date
    20.11.2004
    Location
    Linz, OÖ
    Posts
    1,385
    Danke
    96
    Erhielt 180 Danke für 133 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Habs auch probiert - es lässt sich tatsächlich so projektieren. Muss aber zugeben dass ich keinerlei Erfahrungen hab mit 64-Wort Modulen - und wie die 315-2DP (speziell die AF-Variante) darauf regiert.

    Denkbar wäre, dass das Betriebssystem die 128 Bytes in 4 in sich konsistente 32 Byte-Blöcke teilt, die zueinander nicht konsistent sind.
    Aber es ist auch denkbar, dass das Betriebssystem die SFC14/15-Aufrufe abweist (dies lässt sich mittels Versuch einfach testen).

    Ich denke mal, hier sind im Zweifelsfall die Profis bzw. der Support gefragt.


    Wenn die Konsistenz mal geklärt ist, dann gibts da viele Möglichkeiten, wie man das ganze lösen kann..................

    mfg Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.

  2. #12
    Join Date
    20.11.2004
    Location
    Linz, OÖ
    Posts
    1,385
    Danke
    96
    Erhielt 180 Danke für 133 Beiträge

    Default

    Hui!

    Jetzt kommts doch noch dick! Beim Übersetzen mechert HW-Konfig
    Die konsistente Eingangs-Datenlänge von 32 Bytes ist beim Slave "(3) DP/DP-Koppler, Ausgabest" (DP-Mastersystem 1) am Steckplatz 1 überschritten.
    Die konsistente Ausgangs-Datenlänge von 32 Bytes ist beim Slave "(3) DP/DP-Koppler, Ausgabest" (DP-Mastersystem 1) am Steckplatz 2 überschritten.
    Also - es ist definitiv nicht möglich!

    mfg Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.

  3. #13
    Join Date
    04.04.2006
    Posts
    245
    Danke
    31
    Erhielt 65 Danke für 55 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Maxl View Post
    Hui!

    Jetzt kommts doch noch dick! Beim Übersetzen mechert HW-Konfig


    Also - es ist definitiv nicht möglich!

    mfg Maxl

    Bei Konsistenz über gesamte Länge sind Blöcke mit 64 Worten nicht möglich, bei Konsistenz über Einheit kann man allerdings Blöcke mit 64 Worten bilden.

    Damit ist aber die geforderte Konsistenz über den gesamten Bereich nicht mehr gegeben.

  4. #14
    Yoshi79 is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    06.02.2007
    Posts
    26
    Danke
    4
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Quote Originally Posted by Woldo View Post
    Bei Konsistenz über gesamte Länge sind Blöcke mit 64 Worten nicht möglich, bei Konsistenz über Einheit kann man allerdings Blöcke mit 64 Worten bilden.

    Damit ist aber die geforderte Konsistenz über den gesamten Bereich nicht mehr gegeben.
    Das AnlagenKonzept hat sich hier wieder mal geändert, wir übertragen jetzt fast nur noch Visu-Bits/Bytes/Worte über die Koppler. Damit ist das Thema "Konsistenz über den gesamten Bereich" ad acta gelegt und Konsistenz über Einheit wird ausreichen und wir benötigen nur noch zwei SFC14/15 Aufrufe statt sieben.

    Viele Dank für eure tatkräftige und engagierte Hilfe!
    Jörg

Similar Threads

  1. Verbindung zwischen S7 315 2DP und S7313 2DP
    By timmichen in forum Feldbusse
    Replies: 2
    Last Post: 09.09.2015, 08:44
  2. Replies: 0
    Last Post: 12.06.2013, 21:37
  3. Replies: 2
    Last Post: 09.04.2013, 09:13
  4. Replies: 9
    Last Post: 18.02.2011, 06:47
  5. Replies: 5
    Last Post: 20.04.2010, 21:09

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •