    Mahlzeit erstmal!


    Gibt es hier keinen Lauflichtbaustein oder so (bei Siemens ja aber kostenpflichtig!),
    Ich will einfach nur für test eine 32er Ausgangskarte funzeln lassen! Mal vorwärts einzeln durch und rückwärts und hin und her und so! Hab das probiert mit den Bytes zu rollen mit RLD RRD etc. Habe auch schon angefangen. Aber irgendwie klappt das hier nicht! Muß auch dauernd ans Telefon! Gibt es da was fertiges?

    Gruss Gerhard und Danke im voraus!
    Schwarz ist Rot und Plus ist Minus!!!
    Reply With Quote Reply With Quote Lauflicht-Baustein  

  2. #2
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Dresden
    Posts
    9,882
    Danke
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge

    Default

    da brauch mal doch eigentlich gar nicht soviel probieren

    Code:
    *
          U     "RESET"
          SPBN  nore
          L     1
          T     AD     0
    nore: U     "TRIGGER"                   //z.b. PLC-pulse
          FP    "HELPFLAG"
          SPBN  end
          U     "RIGHT"
          SPBN  left
          L     AD     0
          SRD   1
          T     AD     0
          SPA   end
    left: U     "LEFT"
          SPBN  end
          L     AD     0
          SLD   1
          T     AD     0
    end:  NOP   0
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #3
    röhrengertl's Avatar
    röhrengertl is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    09.01.2009
    Location
    Wernberg-Köblitz
    Posts
    218
    Danke
    20
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Blinzeln

    Hatte die FP wieder vergessen, deswegen sah ich hier garnicht´s (Bei S5 gab´s halt sowas nicht FP und FN und so)
    Schwarz ist Rot und Plus ist Minus!!!

  4. #4
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Dresden
    Posts
    9,882
    Danke
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by röhrengertl View Post
    (Bei S5 gab´s halt sowas nicht FP und FN und so)
    das stimmt soweit, aber das machte die flankenauswertung nicht überflüssig, man mußte sie halt nur von hand bauen.
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  5. #5
    Join Date
    11.09.2007
    Location
    Suedwestpfalz
    Posts
    945
    Danke
    85
    Erhielt 218 Danke für 200 Beiträge

    Default

    Ja ja, die berühmten fünfzeiler aus der guten alten Zeit...

    Als Cola noch in Glasflaschen war und "Blockhütte" ohne "l" geschrieben wurde...
    Das Grauen lauert in der Zwischenablage !!

  6. #6
    röhrengertl's Avatar
    röhrengertl is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    09.01.2009
    Location
    Wernberg-Köblitz
    Posts
    218
    Danke
    20
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Default

    Wie lautet den der Fünfzeiler?


    Neugierig bin!
    Schwarz ist Rot und Plus ist Minus!!!
    Reply With Quote Reply With Quote Nur mal so!  

  7. #7
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Dresden
    Posts
    9,882
    Danke
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by röhrengertl View Post
    Wie lautet den der Fünfzeiler?


    Neugierig bin!
    dnn denk doch mal drüber nach

    positive flanke:

    Code:
    *
          U     E      1.0
          UN    M     25.3
          =     M     30.0                  //signal, das nur einen zyklus ansteht
     
          U     E      1.0
          =     M     25.3
    negative:

    Code:
    *
          UN    E      1.0
          U     M     25.3
          =     M     30.0                  //signal, das nur einen zyklus ansteht
     
          U     E      1.0
          =     M     25.3
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  8. #8
    Join Date
    11.09.2007
    Location
    Suedwestpfalz
    Posts
    945
    Danke
    85
    Erhielt 218 Danke für 200 Beiträge

    Default

    U E x.y
    UN M X
    = M X+1

    U E x.y
    = M X

    5 Zeilen für eine Flanke

    Griele Füße dtsclipper

    EDIT: VL war schneller - oder bin ich zu langsam ?
    Last edited by dtsclipper; 09.02.2009 at 15:50.
    Das Grauen lauert in der Zwischenablage !!

  9. #9
    röhrengertl's Avatar
    röhrengertl is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    09.01.2009
    Location
    Wernberg-Köblitz
    Posts
    218
    Danke
    20
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Daumen hoch


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Neugier ist jetzt befriedigt!
    Schwarz ist Rot und Plus ist Minus!!!

Similar Threads

  1. TIA Lauflicht im TIA
    By Sps_rookie in forum Simatic
    Replies: 12
    Last Post: 13.06.2018, 15:55
  2. Step 7 Lauflicht
    By Spucas Leicher in forum Simatic
    Replies: 21
    Last Post: 23.01.2017, 11:42
  3. MW Lauflicht
    By litlegerman in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 21.07.2011, 21:58
  4. Lauflicht
    By blurry333 in forum Simatic
    Replies: 22
    Last Post: 22.02.2011, 11:20
  5. Lauflicht
    By Golden Egg in forum Simatic
    Replies: 24
    Last Post: 11.06.2007, 20:36

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •