Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 22

Thema: zuwenig S7 Timer

  1. #11
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.263
    Danke
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    doch die Zykluszeit nicht belastet.

    bike
    Das wiederum würde mich interessieren. Schein ein Perpetuum Mobile zu sein.
    Und 10 DW pro Timer? Kann der die Zeit für die nächsten 10Mio Jahre in µs messen?
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  2. #12
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    ich glaub ja fast, dass er die zykluszeit noch verbessert!
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #13
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.205
    Danke
    237
    Erhielt 817 Danke für 691 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Das wiederum würde mich interessieren. Schein ein Perpetuum Mobile zu sein.
    Klar, hast du das noch nie gesehen?

    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Und 10 DW pro Timer? Kann der die Zeit für die nächsten 10Mio Jahre in µs messen?
    Leider nicht, doch irgenwo muss ich ja die Vorgabe speichern und dann noch ein- und auschalten und reset.
    Ausserdem sind 10 dw eine besser zu handlende Grösse alswie 8 dw.
    Morgen werde mal zum Test mal schauen welche Lauftzeit in einer 313C der Baustein bei 1000 Timern hat. Bei grösseren CPU habe ich noch keinen Unterschied in der Laufzeit gesehen.


    bike

  4. #14
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.205
    Danke
    237
    Erhielt 817 Danke für 691 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    ich glaub ja fast, dass er die zykluszeit noch verbessert!
    das kann selbst ich nicht ,
    aber wir arbeiten daran


    bike

  5. #15
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    den 8 zu 10 vergleich versteh ich nicht! mit 8 kann ich viel besser rechnen, ist ja 2^3, bzw. bei multiplikation SLD 3, bei division SRD 3 ...

    anyway - kannst du uns kurz bzgl. struktur und verwendung instruieren?
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  6. #16
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.205
    Danke
    237
    Erhielt 817 Danke für 691 Beiträge

    Standard

    Ganz einfach

    timer 1=
    Reset 0.0
    Start einschaltverzögert 0.1
    ausschaltverzögert 0.2
    Vorgabe dbd 2
    Abgelaufene Zeit dbd 6
    Q Einschalt 0.4
    Q ausschalt 0.5

    beim nexten Timer Signale plus 10


    bike

  7. #17
    richi999 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.10.2007
    Beiträge
    15
    Danke
    18
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    die kleinste S7 300 - also die 312 IFM hat 64 Timer ... ist deine Steuerung so klein??? ...das es immer noch leute gibt, die an den falschen stellen sparen

    anyway, wie gerhard bereits sagte SFB4 und 5 können das ersetzten. problem könnte hier die masse an IDBs werden, so tollen speicher hat die 312 nämlich och nicht. in FBs kannste zwar schön mit multiinstanzen arbeiten, aber naja -ich denk, dass ist noch nicht so ganz deine kragenweite

    viele funktionen mit zeiten lassen sich auch einfach erzählen ... also z.b.mit dem taktmerker Mx.0, der 100ms (50 ms PP-Verhältnis) hat. bei den meisten anwendungen reicht sogar Mx.5 ...

    gern angewendet von anderen nutzern hier (ich mach das nicht so gern ) ist die addition des OB1_PREV_CYCLE und der vergleich auf die gewünschte zeit - damit kannst du +-zwei zyluszeiten genau timen...

    finger weg von S5timern ... denn so müßten sie ja korrekt noch immer heißen ... die machen keinen spaß! sind unkomfortabel, besonders was die variabilisierung der zeit angeht - wie jetz? basis und irgendwelche BCD-zahlen? OHNE MICH!
    die kleinste S7 300 - also die 312 IFM hat 64 Timer ... ist deine Steuerung so klein??? ...das es immer noch leute gibt, die an den falschen stellen sparen

    Ja ich benutze manchmal noch kleine Steuerungen. z.B. Vipa 214 oder auch die Vipa 115 mit angebauter Peripherie. Kleine Steuerungen mit vollem S7 Befehlssatz und darum auch schön zum Programmieren. 214 hat 50 Timer und die 115 immer noch 10 Timer. Normalerweise reicht das mehr als.

  8. #18
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.205
    Danke
    237
    Erhielt 817 Danke für 691 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Ganz einfach

    timer 1=
    Reset 0.0
    Start einschaltverzögert 0.1
    ausschaltverzögert 0.2
    Vorgabe dbd 2
    Abgelaufene Zeit dbd 6
    Q Einschalt 0.4
    Q ausschalt 0.5

    beim nexten Timer Signale plus 10


    bike
    Heute habe ich den Baustein in einer 313C mit 100 timer getestet.
    Die Zylusbelastung sind 5 ms mehr.
    Für iec Timer braucht man 20 Word und mehr Zykluszeit.
    Ist eine gute Anwendung für mehr Timer.

    bike

  9. #19
    Registriert seit
    08.11.2006
    Ort
    Uckermark
    Beiträge
    903
    Danke
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    ............
    finger weg von S5timern ... denn so müßten sie ja korrekt noch immer heißen ... die machen keinen spaß! sind unkomfortabel, besonders was die variabilisierung der zeit angeht - wie jetz? basis und irgendwelche BCD-zahlen? OHNE MICH!
    Stimmt, die S5-Timer sind unkomfortabel, gerade wenn es um die Variablisierung der Zeit geht. Diese umständliche BCD-Codiereung der Zeitbasis ist nicht mehr zeitgemäß.

    Andererseits sind die S5-Timer widerum sehr komfortabel, besonders wenn man während einer Inbetriebnahme unkompliziert und schnell einen Timer benötigt.
    Es ist kein Anlegen neuer Datenbausteine oder Multiinstanzen notwendig, die man ja wiederum explizid auf die CPU laden muss, sondern man ruft diesen schnöden S5-Timer einfach im Programm auf und er ist da, ohne jedes Gedöns.

    Man möge mir verzeihen und mich jetzt über IEC- konforme und zeitgemäße Programmierung aufklären wollen (oder auch nicht), aber gerade wegen der unkomplizierten Handhabung der S5-Timer im Programmablauf würde ich nur ungern gänzlich auf Diese verzichten.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)

  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu OHGN für den nützlichen Beitrag:

    bike (19.02.2009),Negotio (19.02.2009)

  11. #20
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @OHGN: wenn du sie nach der IBN dann auch wieder raus nimmst, kein problem ;o)

    nein, sicher haben sie bei ein paar wenigen anwendungen noch ihre berechtigung, aber da es immer mehr richtung standard finden, also auch gleichen code für viele anwendungen geht ist alles, was sich leicht errechnen läßt und dazu auch noch lokalverfügbar ist begrüßenswerter
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

Ähnliche Themen

  1. Timer im FB
    Von Golden Egg im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 08:52
  2. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
  3. S7 Timer
    Von Elektro im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.11.2006, 11:30
  4. IEC timer 2
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 10:12
  5. IEC Timer
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 08:17

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •