Profibusstörung bei verfahrwagen (datenlichtschranke)

Jochen Kühner

Level-3
Beiträge
4.291
Reaktionspunkte
527
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir haben einen verfahrwagen, mit 4 profibus teilnehmern und einem mp anschluss. Wenn nun das mp gesteckt ist und die datenlichtschranke unterbrochen wird, passiert es ab und zu ( ca alle 5mal) das der komplette profibusstrang der anlage undnicht nur der des vw gestört ist! Ideen dazu? Am mp wurde einziger master am bus deaktiviert ( tip von sick) hat aber nichts gebracht
 
Hallo Jochen,

da gibt es natürlich einige Möglichkeiten. Eventuell ist deine Übertragungsqualität ohne MP so gerade noch ausreichend damit dein Bus stabil läuft. Ich habe vor etwa 3 Jahren ein ähnliches Problem gehabt und Experten (siehe unten) zu Rate gezogen. In diesem Fall hatte ich aufgrund verschiedener Kabeltypen im Bus Reflexionen auf der Leitung und es kam zu sporadischen Totalabstürzen. Nach Messungen wurden alle Leitungen auf den schleppkettenfähigen Typ gewechselt und das Problem war erledigt.

- Passen Kabellänge und Baudrate zusammen? Man sollte nie die volle von Siemens genannte Länge ausreizen sonst gibt es im Laufe der Jahre durch Alterung der Komponenten immer Probleme.
- Hast du nach Anschluß des Panels an den Profibus auch wirklich nur 2 Abschlusswiderstände?
- Bedenke bei Anschluss des Panels, dass Stichleitungen - also Verzweigungen nicht erlaubt sind.
- Hast du unterschiedliche Kabeltypen mit dann auch unterschiedlichen Wellenwiderständen in der Anlage?

Profibus ist nun mal HF-Technik und nur so lange stabil wie man sich konsequent an die Regeln hält. Falls o.g. Punkte ok sind kannst du dein Problem mit probieren nur mit viel Glück lösen. Besser wäre es hier einmal Messungen vorzunehmen. Schau doch mal auf folgende Seiten. Herr Richter von Fa. Indu-Sol in Gera hat mich damals auf die richtige Spur gebracht.

Gruß

Robby58

www.indu-sol.de
www.t-h.de
www.prickartz.com
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du kannst auch mal zur Diagnose einen Repeater mit Diagnosefunktion einbauen. Dort kannst du dann auch mal die Signalsteilheitbeobachten sowie weitere teste machen.

Ich hatte solch ein Problem auch schonmal, allerdings war es bei mir etwas einfacher. An einem DP-Stecker war der Schalter für den Abschlusswiderstand defekt und trotz "Aus"-Stellung war er dazugeschaltet ;)
 
Zurück