Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Results 1 to 5 of 5

Thread: Eingangsbelegung DI-F SM326

  1. #1
    Join Date
    27.01.2009
    Posts
    111
    Danke
    26
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Guten Morgen!
    Wer weiß zufällig die Eingangsbelegung einer Fehlersicheren Eingangskarte?
    Ist: 1Vs+ Masse?
    Oder: IX.2 Eingang?
    So würde ich es deuten.
    Nur bei 1Vs+ stört mich halt das + wenn es Masse ist!

    Danke schonmal!

    Domi
    Reply With Quote Reply With Quote Eingangsbelegung DI-F SM326  

  2. #2
    Join Date
    30.01.2009
    Posts
    457
    Danke
    25
    Erhielt 49 Danke für 45 Beiträge

    Default

    Moin Domi55
    hier das Prinzipschaltbild der BG
    1VS+ ist die Versorgungsspannung der
    ersten 8 Eingänge der Karte. Dh. die Spannung
    für die Eingänge stellt die BG selber zur Verfügung
    und überwacht diese auch entsprechend zB. Kurzschluss etc.
    Wenn diese Spg genutzt wird, dies dann in der HW-Konfig
    unter Objekteigenschaften der BG einstellen.
    Weiterhin beachten, das
    E0.0 und E1.4 ein Kanalpaar bilden und entsprechend verdrahtet
    werden müssen 1v1 oder 2v2 Auswahl
    E0.1 und E1.5 usw entsprechend
    Viel Erfolg
    Attached Files Attached Files
    Reply With Quote Reply With Quote Eingangsbelegung DI-F SM326  

  3. #3
    Domi55 is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    27.01.2009
    Posts
    111
    Danke
    26
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default

    Danke für die Antwort!
    Passt das den auf die Eplan Zeichnung?(Anhang)
    Attached Images Attached Images

  4. #4
    Join Date
    30.01.2009
    Posts
    457
    Danke
    25
    Erhielt 49 Danke für 45 Beiträge

    Default

    Hi,
    zur NAMUR BG hier mal die ganze Abhandlung
    Gruß
    Attached Files Attached Files
    Reply With Quote Reply With Quote Eingangsbelegung DI-F SM326  

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Move für den nützlichen Beitrag:

    Domi55 (12.02.2009)

  6. #5
    Domi55 is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    27.01.2009
    Posts
    111
    Danke
    26
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke Danke!
    Genau was ich gesucht habe!!

Similar Threads

  1. Step 5 S5 95U ...Eingangsbelegung?
    By Littlejag1973 in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 22.11.2014, 11:48
  2. SM326 F-DO ohne geschlossener Aktorversorgung
    By Manfred Stangl in forum Simatic
    Replies: 6
    Last Post: 06.12.2012, 05:22
  3. Potentialfehler SM326 ?
    By xray1981 in forum Simatic
    Replies: 5
    Last Post: 27.09.2012, 16:03
  4. Replies: 5
    Last Post: 26.01.2011, 15:57
  5. SM326 Namur
    By Domi55 in forum Simatic
    Replies: 5
    Last Post: 19.02.2009, 21:28

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •