Hallo zusammen

habe folgendes Problem.
eine S7/300 hängt an einem Router . Ich will jetzt über unser Heimnetz auf die SPS. Der Router trennt die beiden Netzte von einander
Wenn ich die SPS mit Windows anpinge find ich sie aber mit dem AG unter Einstellungen TCP/IP AUTO nicht.
Was muß ich einstellen. Ich müsste doch irgendwo die feste IP der SPS eingeben können

Danke
 
kannst du mal die grundsätzliche funktion des portes sicherstellen?
also mitn crossover direkt an den CP und dann mal lunschen?
 
Stell die IP am PN port im Hardwaremanger ein. Speichern und übertragen.

Bei mir ging das auch nich ... dann hab ich netpro geöffnet und von da aus übertragen dann ging alles. weil damit wird erst die IP zugewiesen

stell TCP/IP doch mal um und nicht auf auto
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wenn ich mich mit einem Netzwerkkabel (kein Crossover) direkt an den CP hänge finde ich nur die CP343-1-Lean Keine Bausteine und so, ok das kann an der Konfiguration des CP liegen, aber warum find ich ihn nicht übers Netzwerk mit dem PG
 
Tcp/ip

Hi,
eigentlich sollte schon crossover kabel sein..oder ein kl. Switch dazwischen.
Aber egal, wenn sich die SPS pingen lässt(also ist die IP Adresse klar), dann sollte auch eine Verbindung klappen. Lass "Teilnehmer suchen" mal weg, probiere einfach im OB1 online zu gehen(Beobachten). Oder mit "STRG" + "D" die SPS Diagnose aufzurufen.

Gruss: Vladi
 
-

Hallo,

Also versteh ich richtig das ich die Karte CP343-1-lean konfigurieren muß auf meine IP. Nochmals gesagt zwischen Hausnetzt und SPS ist ein Router der die Netzt trennt.

Im Hardwarekonfig muss der CP mit IP Adresse, Netmask und ggf. Router
konfiguriert werden, klar. Wie kanns du die SPS pingen, wenn das nicht der Fall ist? :rolleyes:

Vladi

P.S. Und die SPS(sprich der CP) bekommt ja seine eigene IP, klar.
 
Wenn ich ein SPS erreichen will welche hinter ein Router sitz und mijn PG/PC schnittstelle steht auf TCP/IP auto gibt es immer probleme (Meine PC bekont ein extra IP adress van dass netzwerk von der SPS und ich kan die SPS nicht meer erreichen. Mit die einstellung von TCP/IP onhe auto gibtes keine probleme.
Die router must auch die ports welche S7 vor die communication braucht freigegeben. Ich weis ni genau welche das sind, aber ich mein u.a. Port102.

Joop
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn der Ping geht, dann ist die grundsätzlich Konfiguration doch eigentlich OK,
dann kann es im Prinzip doch nur noch an der Router-Konfig scheitern,
das irgendwelche Ports gefiltert/blockiert werden oder ähnliches ...

Wie JoopB schon erwähnte benötigt das Step7 Protokoll wenigsten Port 102.

Mfg
Manuel
 
Hallo
also der Ping geht ja über Router weg bis zur Ethernet Karte CP343-1-lean.
Verbindung ist also da.
Router hat keinerlei Filter.
Meiner Meinung nach muß ich der Software Simatic Manager die IP der Ethernet Karte angeben da unser IT Mann sagt das über die Auto TCP/IP Funktion die IP der Ethernet Karte nicht gefunden werden kann.
HILFE ;-)
 
Mal 'ne blöde Frage wie sie nur von mir kommen kann...

Auf was GENAU ist Deine PG/PC-Schnittstelle eingestellt???

dtsclipper
 
Ich fragte ja nur...
Aber bei mir und meinen Kollegen steht da noch was dabei, nämlich welchen Ethernetadapter des PCs (!) man nehmen will.

siehe Screenshot.

Die Erfahrung hat mich gelehrt das NICHT ALLE AUFGEFÜHRTEN schnittstellen auch funzen.
 

Anhänge

  • 000_Verbind_4.jpg
    000_Verbind_4.jpg
    101,2 KB · Aufrufe: 34
Hierbei einige schirm abdrucken von die einstellingen. Meine IP adress zu hause ist 192.168.1.102.
Ich mache eine VPN verbindung zu unsere IT abtiellung welche mir IP adress 192.168.3.1 geben. In meine VPN verbindung steht so geconfiguriert das ich die router in das extern netwerk verwende (Wenn die VPN verbindung actief ist komme ich met diese PC nich meer auf internet)
Via diese VPN verbinding sind bestimde IP adress reeksen in das bedriebsnetzwerk vrijgegeben z.b. 10.31.xx.160 bis 10.31.xx.195 .
xx = adresse von das Werk
Dieser adresse mochte wir gebrauchen fur unsere steurungen und bedien PC's.
Est ist wichtig um in die configuratie von der CP oder PN SPS das router adres ein zu geben. (Bei uns is das auf jeden Werk 10.31.werknr.20)
Die steurung in beisspiel steht 200km von meine hause.
Wenn wir ins werk eine verbindung mit eine SPS in eine andere werk machen, geht dass auf gleich of wir an die steurung sind.
 